Мониторинг APC PDU Измерительный блок распределения питания

Питание: Измерение распределение блоки питания
Источники Бесперебойного Питания ИБП
Измерительный блок распределения питания БРП
Аватара пользователя
Артём Мамзиков
Admin
Сообщения: 804
Стаж: 5 лет 1 месяц
Откуда: Вологодская область
Поблагодарили: 33 раза
Контактная информация:

Мониторинг APC PDU Измерительный блок распределения питания

Сообщение Артём Мамзиков »



Стоечный измерительный (PDU - Power Distribution Unit) БРП блок распределения питания, с приборами учета
Или как его называют Умный блок розеток C13 (умные розетки)
Switched Rack Power Distribution Units (PDUs) - Коммутационные распределительные блоки питания (PDU) - rack pdu
AP8858 или AP8858EU3
Стоечные измерительные блоки распределения питания APC выполняют измерение фактического потребления тока, что позволяет оптимизировать потребление электроэнергии и реализовать защиту электрических цепей. Определяемые пользователем пороги срабатывания аварийной местной и дистанционной сигнализации уменьшают опасность перегрузки электрических цепей. Определяемая измерительными БРП стоечного исполнения потребляемая мощность позволяет руководителям ЦОДов принимать обоснованные решения по балансировке нагрузок и оптимизации мощности ИТ-оборудования, что дает возможность уменьшить общую стоимость владения. Измерительные БРП стоечного исполнения дают возможность контролировать потребляемую мощность в реальном времени, оснащены портом датчиков температуры/влажности, фиксируемыми IEC-розетками и сверхкомпактными автоматическими выключателями. Пользователи могут иметь доступ к настройкам параметров измерительного БРП стоечного исполнения через защищенный Web-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet, которые поддерживаются централизованными платформами управления APC — сервером InfraStruxure Central с модулями Operations, Capacity и Energy Efficiency.
Цена в районе 60-75 тысяч рублей
APC PDU AP8858
APC PDU AP8858
Характеристики APC PDU AP8858.jpg
Характеристики APC PDU AP8858.jpg
APC PDU AP9537 - APC PDU AP9537.jpg
APC PDU AP9537 - APC PDU AP9537.jpg (9.53 КБ) 2513 просмотров
Более подробно есть на Харбе в статье PDU и все-все-все: распределение питания в стойке

“Умные” PDU с мониторингом. У этих устройств есть “мозги”, и они умеют отслеживать параметры энергопотребления. Есть дисплей, куда выводятся основные показатели: напряжение, текущий ток и мощность. Отслеживать их можно по отдельным группам розеток: секциям или банкам. К такой PDU можно подключиться удаленно, настроить отправку данных в систему мониторинга. Они пишут логи, по которым можно посмотреть все, что с ней происходило, например, когда именно выключилась PDU.

Еще они умеют считать потребление (кВт*ч) для технического учета, чтобы понимать, сколько стойка потребляет за определенное количество времени.

Это стандартные PDU, которые мы предлагаем своим клиентам в аренду, и таких PDU большинство в наших дата-центрах.

Если будете покупать, приготовьтесь выложить от 75 тыс. рублей за штуку.


Умные” PDU с управлением. К выше описанным умениям у этих PDU добавляется управление. Самые крутые PDU управляют и мониторят каждую розетку: можно включать/выключать, что бывает нужно в ситуациях, когда есть задача удаленно перезагрузить сервер по питанию. В этом и прелесть, и опасность таких PDU: рядовой пользователь по незнанию может зайти в веб-интерфейс, что-то нажать и одним махом перезагрузить/выключить всю систему. Да, система дважды предупредит о последствиях, но практика показывает, что даже алармы не всегда защищают от необдуманных действий пользователя.

Большая проблема “умных” PDU – это перегрев и отказ контроллера и дисплея. PDU обычно устанавливаются на задней части стойки, там, где идет выдув горячего воздуха. Там жарко, и контроллеры не выдерживают. PDU при этом не нужно менять целиком, контроллер можно поменять на горячую.

Ну и по стоимости совсем кусаче – от 120 тыс. рублей.


Настраиваем в Веб интерфейсе snmp, Создаем узел БРП указываем ip и порт snmp, Привязываем шаблон к узлу БРП

Шаблон для мониторинга Template_APC_Monitor_RackPDU rus
Скачать Шаблон
APC_Monitor_RackPDU rus.zip
APC_Monitor_RackPDU rus.zip
(14.12 КБ) 83 скачивания
Элементы в шаблоне
Показать
Высокая нагрузка точка 1
Высокая нагрузка точка 2
Высокая нагрузка точка 3
Доступность PDU по ICMP
Нагрузка Участка Положения 1
Нагрузка Участка Положения 2
Нагрузка Участка Положения 3
Нагрузка около максимума 1
Нагрузка около максимума 2
Нагрузка около максимума 3
Низкая нагрузка точка 1
Низкая нагрузка точка 2
Низкая нагрузка точка 3
Фаза 1
Фаза 2
Фаза 3
Шаблон
APC RackPDU
APC RackPDU
Элементы Триггеры
APC RackPDU
APC RackPDU
Графики
APC RackPDU
APC RackPDU
Пример на узле
График Последние данные APC RackPDU
График Последние данные APC RackPDU
Как рассчитать нужную мощность PDU?

На первый взгляд, тут все достаточно просто: мощность PDU подбирается в соответствии с мощностью стойки, но есть нюансы. Допустим, вам нужна стойка 10 кВт. Производители PDU предлагают модели на 3, 7, 11, 22 кВт. Выбираете 11 кВт, и, к сожалению, вы будете не правы. Выбрать нам придется 22 кВт. Зачем же нам такой большой запас. Сейчас все объясню.

Во-первых, производители часто указывают мощность PDU в киловаттах кВт, а не в киловольт-амперах VA, что более правильно, но не очевидно для обывателя.
Иногда производители сами вносят дополнительную путаницу

У нас VA 3300 для модели APC PDU AP8858
Максимальная мощность подключаемого оборудования составляет 14,4 кВт

Если вы имеете дело с чайниками и подобными потребителями, то разницы между кВт и кВА не будет. Стойка на 10 кВт с чайниками будет потреблять 10 кВА. А вот если у нас ИТ-оборудование, то там появляется коэффициент (cos φ): чем новее оборудование, тем ближе этот коэффициент к единице. В среднем для ИТ-оборудования можно брать 0,93–0,95. Поэтому стойка с 10 кВт с ИТ будет потреблять 10,7 кВА. Вот формула, по которой мы получили 10,7 кВА.

Pполн.= Pакт./Cos(φ)
10/0.93=10.7 кВА

Ну и вы зададите резонный вопрос, 10,7 – это же меньше 14,4кВт. Зачем нам ПДУ на 22 кВт? Есть второй момент: уровень электропотребления у оборудования будет меняться в зависимости от времени суток, дня недели. При распределении питания нужно учитывать этот момент и закладывать ~10% на колебания и скачки, чтобы в момент повышения потребления PDU не ушли в перегруз и не оставили без питания оборудование.

Получается, что к имеющимся у нас 10,7 кВт мы должны прибавить еще 10%, и в итоге ПДУ под 11 кВт нам уже не подходит.

Оборудование должно быть подключено в разные PDU
количество слов: 190
Аватара пользователя
Артём Мамзиков
Admin
Сообщения: 804
Стаж: 5 лет 1 месяц
Откуда: Вологодская область
Поблагодарили: 33 раза
Контактная информация:

Мониторинг APC PDU Измерительный блок распределения питания

Сообщение Артём Мамзиков »

А что если сделать PDU самим что нам для этого нужно (может кто то попробует собрать более дешевый качественный аналог, а может еще и луче с доп функциями!))
Берем Коннекторы розетки C13
c13 connector
c13 connector
Изготавливаем качественный корпус из хорошего пластика на 3D принтере
Или берем обычный уже готовый блок с достаточно пустым местом внутри и наполняем его.

Например нам нужно отключение каждой розетки для этого нам нужны реле что то от 100вольт - 260 вольт 25ампер лучше с запасом
поставить твердотельные реле или обычные (например фирм Song Chuan, Hongfa, songle и тд)
Можно уже на плате с управлением
Главное найти качественные
реле.jpg
реле.jpg
Дальше нам нужно измерять
Нагрузку на каждой фазе каждой розетки А (ампер)
Напряжение В (вольт)
Потребление кВат
Защиту от замыкания перегрузки (что то на подобии автомата на определенное Ампер)
Ток утечки на заземление (что то вроде УЗО) так же с мониторингом потребления
Ограничение тока минимум максимум (что то вроде УЗМ)

Управление и передача данных
Дисплей
Кнопки
Индикаторы
Дополнительные разъемы

Управление сбор данных (ну как не особо вариант ардуино с доп модулями)
доступность полного удаленного управление с возможностью включения настройки данной опции так и ее отключения например по ограничению защите верхнего входного напряжения, или же защите узо изменению тока утечки ма или отключение данного режима.

Веб интерфейс , snmp и другие интерфейсы сбора информации и управления.

Накопитель для логов внешний или впаянный

Непосредственно само ПО.
количество слов: 14
Аватара пользователя
Артём Мамзиков
Admin
Сообщения: 804
Стаж: 5 лет 1 месяц
Откуда: Вологодская область
Поблагодарили: 33 раза
Контактная информация:

Мониторинг APC PDU Измерительный блок распределения питания

Сообщение Артём Мамзиков »

Шаблон Template APC PDU SNMPv2

СКАЧАТЬ
Template APC PDU SNMPv2.zip
Template APC PDU SNMPv2.zip
(1.56 КБ) 16 скачиваний
Элементы данных
Датчик температуры Триггеры 3 rPDU2SensorTempHumidityStatusTempC 30 90d 365d SNMPv2 агент Активировано

Триггеры
Высокая Высокая температура {Template APC PDU SNMPv2:rPDU2SensorTempHumidityStatusTempC.last()}>30 Активировано

Чрезвычайная Аварийная Критическая температура {Template APC PDU SNMPv2:rPDU2SensorTempHumidityStatusTempC.last()}>40 Активировано

Средняя Низкая температура {Template APC PDU SNMPv2:rPDU2SensorTempHumidityStatusTempC.last()}<20 Активировано

Графики
Температура датчик 900 200 Нормальный
количество слов: 46