APC-Smart-UPS-2200
Для мониторинга будет использован следующий шаблон ZBX-APC-UPS SNMPv1 2015-02-18 rus
на основе APC-POWERNET-MIB
Скачать Скачать
Изменения
Показать
20.12.2021
Добавлены элементы данных
Все логи SNMP Trap snmptrap[]
Доступность SNMP Триггеры 1 zabbix[host,snmp,available] 60s 90d 0d Внутренний Zabbix Доступность
Служба APC PBE Agent svSvcOperatingState["index","LanMgr-Mib-II-MIB::svSvcName","APCPBEAgent"] 300 7d SNMPv2 агент Информация(ы)
Триггер
UPSOutputStatus {HOST.NAME}({HOST.IP}){ITEM.LASTVALUE1}
{ZBX-APC-UPS SNMPv1 2015-02-18:upsBasicOutputStatus.min(#3)}<>2 or
{ZBX-APC-UPS SNMPv1 2015-02-18:upsBasicOutputStatus.nodata(10m)}=1 or
{ZBX-APC-UPS SNMPv1 2015-02-18:zabbix[host,snmp,available].max(5m)}=0
Добавлены элементы данных
Все логи SNMP Trap snmptrap[]
Доступность SNMP Триггеры 1 zabbix[host,snmp,available] 60s 90d 0d Внутренний Zabbix Доступность
Служба APC PBE Agent svSvcOperatingState["index","LanMgr-Mib-II-MIB::svSvcName","APCPBEAgent"] 300 7d SNMPv2 агент Информация(ы)
Триггер
UPSOutputStatus {HOST.NAME}({HOST.IP}){ITEM.LASTVALUE1}
{ZBX-APC-UPS SNMPv1 2015-02-18:upsBasicOutputStatus.min(#3)}<>2 or
{ZBX-APC-UPS SNMPv1 2015-02-18:upsBasicOutputStatus.nodata(10m)}=1 or
{ZBX-APC-UPS SNMPv1 2015-02-18:zabbix[host,snmp,available].max(5m)}=0
Установлена Утилита PowerChute Business Edition на Хост Скачать pcbesetup.exe
Подключаем ИБП кабелем
Устанавливаем pcbesetup.exe Задаем логин пароль Определяем И производим настройку SNMP протокола (Что-бы установить определить новую ибп или пароль нужно полностью удалить ПО и поставить заново)
Распиновка Схема APC-Smart-UPS-2200 COM-COM 940-0024E Распиновка USB-LAN RJ50 (10Pin) - USB
1 - Красный (+ 5В)
4 - Земля (оплетка)
7- Черный (минус)
9 - Белый data -
10 - Зеленый data +
Пример батников
Показать
@echo off
rem
rem Maximize for best viewing
rem This command file provides examples of proper command file syntax
rem
rem Command Files run by PowerChute Business Edition must be placed in this directory.
rem
rem Use the full path name of executable programs and external command files.
rem
rem The @START command must be used to run executable programs (see example below).
rem For the @START command, path names that include spaces must be enclosed in quotes;
rem arguments for the executable must be outside the quotes. A double quote must
rem precede the quoted path name. For example, to execute a command file in
rem c:\Program Files\APC\PowerChute Business Edition\agent\cmdfiles called myShut.exe,
rem the following line should be entered in the command file:
rem
rem @START "" "c:\Program Files\APC\PowerChute Business Edition\agent\cmdfiles\myShut.exe"
rem
@echo on
@ эхо выключено
rem
rem Maximize для лучшего просмотра
rem Этот командный файл содержит примеры правильного синтаксиса командного файла.
rem
rem Командные файлы rem, запускаемые PowerChute Business Edition, должны находиться в этом каталоге.
rem
rem Используйте полный путь к исполняемым программам и внешним командным файлам.
rem
rem Команда @START должна использоваться для запуска исполняемых программ (см. пример ниже).
rem Для команды @START имена путей, содержащие пробелы, должны быть заключены в кавычки;
rem Аргументы rem для исполняемого файла должны быть вне кавычек. Двойная цитата должна
rem предшествует указанному пути. Например, чтобы выполнить командный файл в
rem c:\Program Files\APC\PowerChute Business Edition\agent\cmdfiles с именем myShut.exe,
rem В командной строке должна быть указана следующая строка:
rem
rem @START "" "c:\Program Files\APC\PowerChute Business Edition\agent\cmdfiles\myShut.exe"
rem
@echo on
shutdown -s -f /m \\192.168.521.6 -t 10 -c "Ѓ в аҐп а §а殮 ўлЄ«о票Ґ"
shutdown -s -f /m \\192.168.521.9 -t 10 -c "Ѓ в аҐп а §а殮 ўлЄ«о票Ґ"
shutdown -s -f /m \\192.168.521.17 -t 10 -c "Ѓ в аҐп а §а殮 ўлЄ«о票Ґ"
shutdown -s -f /m \\192.168.521.35 -t 10 -c "Ѓ в аҐп а §а殮 ўлЄ«о票Ґ"
shutdown -s -f -t 10 -c "Ѓ в аҐп а §а殮 ўлЄ«о票Ґ"
rem
rem Maximize for best viewing
rem This command file provides examples of proper command file syntax
rem
rem Command Files run by PowerChute Business Edition must be placed in this directory.
rem
rem Use the full path name of executable programs and external command files.
rem
rem The @START command must be used to run executable programs (see example below).
rem For the @START command, path names that include spaces must be enclosed in quotes;
rem arguments for the executable must be outside the quotes. A double quote must
rem precede the quoted path name. For example, to execute a command file in
rem c:\Program Files\APC\PowerChute Business Edition\agent\cmdfiles called myShut.exe,
rem the following line should be entered in the command file:
rem
rem @START "" "c:\Program Files\APC\PowerChute Business Edition\agent\cmdfiles\myShut.exe"
rem
@echo on
@ эхо выключено
rem
rem Maximize для лучшего просмотра
rem Этот командный файл содержит примеры правильного синтаксиса командного файла.
rem
rem Командные файлы rem, запускаемые PowerChute Business Edition, должны находиться в этом каталоге.
rem
rem Используйте полный путь к исполняемым программам и внешним командным файлам.
rem
rem Команда @START должна использоваться для запуска исполняемых программ (см. пример ниже).
rem Для команды @START имена путей, содержащие пробелы, должны быть заключены в кавычки;
rem Аргументы rem для исполняемого файла должны быть вне кавычек. Двойная цитата должна
rem предшествует указанному пути. Например, чтобы выполнить командный файл в
rem c:\Program Files\APC\PowerChute Business Edition\agent\cmdfiles с именем myShut.exe,
rem В командной строке должна быть указана следующая строка:
rem
rem @START "" "c:\Program Files\APC\PowerChute Business Edition\agent\cmdfiles\myShut.exe"
rem
@echo on
shutdown -s -f /m \\192.168.521.6 -t 10 -c "Ѓ в аҐп а §а殮 ўлЄ«о票Ґ"
shutdown -s -f /m \\192.168.521.9 -t 10 -c "Ѓ в аҐп а §а殮 ўлЄ«о票Ґ"
shutdown -s -f /m \\192.168.521.17 -t 10 -c "Ѓ в аҐп а §а殮 ўлЄ«о票Ґ"
shutdown -s -f /m \\192.168.521.35 -t 10 -c "Ѓ в аҐп а §а殮 ўлЄ«о票Ґ"
shutdown -s -f -t 10 -c "Ѓ в аҐп а §а殮 ўлЄ«о票Ґ"
Output Voltage =220, 230, 240 - не влияет на включение AVR при понижении напряжения. Это напряжение на выходе при работе от аккумулятора на повышение напряжения.
Low Transfer Voltage (LTV) влияет примерно так:
+3% к установленному значению включается AVR,
+4% - отключается AVR
При LTV=208 AVR включается при напряжении ниже 214,24В, отключается при напряжении выше 216,32В
При LTV=204 AVR включается при напряжении ниже 210,12В, отключается при напряжении выше 212,16В
При LTV=200 AVR включается при напряжении ниже 206,00В, отключается при напряжении выше 208,00В
О работе чуть более подробно можно посмотреть на примере ИБП Ippon
Настройка APC SNMP Присоединяем шаблон к узлу Шаблон Элементы Триггеры Графики Преобразование значений
Состояние ИБП
Показать
APC Basic Output Status
1 unknown
2 onLine
3 onBattery
4 onSmartBoost
5 timed Sleeping
6 software Bypass
7 off
8 rebooting
9 switched Bypass
10 hardware Failure Bypass
11 sleeping Until Power Return
12 on Smart Trim
ecoMode(13)
hotStandby(14)
onBatteryTest(15)
emergencyStaticBypass(16)
staticBypassStandby(17)
powerSavingMode(18)
spotMode(19)
eConversion(20)
chargerSpotmode(21)
inverterSpotmode(22)
Состояние основного выхода APC
1 неизвестно
2 онлайн
3 в режиме питания от батарей
4 режим SmartBoost, входное напряжение ниже нормы
5 timed спать
6 обход программного обеспечения
7 выкл
8 перезагрузка
9 включен обход
10 обход аппаратных сбоев Спать
11 до возвращения силы
12 на Смарт-отделка
режим SmartTrim, входное напряжение выше нормы
авторегулятор напряжения - режимы SmartTrim и SmartBoost
smartBoostOn (режим SmartBoost, входное напряжение ниже нормы) минимальное входное напряжение, после пренижения которого UPS перейдет в режим SmartBoost, при понижении напряжения еще на 12 Вольт, UPS перейдет на аккумуляторы
http://www.bog.pp.ru/hard/UPS.html
1 unknown
2 onLine
3 onBattery
4 onSmartBoost
5 timed Sleeping
6 software Bypass
7 off
8 rebooting
9 switched Bypass
10 hardware Failure Bypass
11 sleeping Until Power Return
12 on Smart Trim
ecoMode(13)
hotStandby(14)
onBatteryTest(15)
emergencyStaticBypass(16)
staticBypassStandby(17)
powerSavingMode(18)
spotMode(19)
eConversion(20)
chargerSpotmode(21)
inverterSpotmode(22)
Состояние основного выхода APC
1 неизвестно
2 онлайн
3 в режиме питания от батарей
4 режим SmartBoost, входное напряжение ниже нормы
5 timed спать
6 обход программного обеспечения
7 выкл
8 перезагрузка
9 включен обход
10 обход аппаратных сбоев Спать
11 до возвращения силы
12 на Смарт-отделка
режим SmartTrim, входное напряжение выше нормы
авторегулятор напряжения - режимы SmartTrim и SmartBoost
smartBoostOn (режим SmartBoost, входное напряжение ниже нормы) минимальное входное напряжение, после пренижения которого UPS перейдет в режим SmartBoost, при понижении напряжения еще на 12 Вольт, UPS перейдет на аккумуляторы
http://www.bog.pp.ru/hard/UPS.html
О силовых сетях требования учебно видео
Алюминь медь
Напряжение сети
Частоты гармоники (посему могут гореть трансформаторы конденсаторы греется БП) по мимо 50Гц могут идти другие амплитуды гармоники!!!
Линейная нагрузка и Нелинейная нагрузка (почему сгорает нейтральный 0 провод) увеличить нейтраль 0 в 2 раза 30% от общего расчета
Где в розетке фаза, а где 0 17:53 минута внутри оборудования есть прерыватели (предохранители стоят они по линии фазы) на евро розетках есть маркировки N это 0 , картинка земли - заземление.
Линейные - лампа накаливания, обычный кипятильник и тд
НеЛинейные - импульсные, Источники питания, ИБП, принтеры, факсы, газоразрядные, лампы и тд. (токи потребителей в 0 рабочих проводниках превышают фазные примерно 1,73 раза)
о трансформаторах
Категория потребителей Электроэнергии (здание)
Электроприёмники первой категории - перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложно технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.
В нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания (например две разных электроподстанции запитаных с разных источников) в автоматическом режиме мгновенно, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.
Электроприёмники второй категории - перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушение нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.
В нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания (например две разных электроподстанции запитаных с разных источников) переключение в ручном режиме пока придет бригада.
При нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
Электроприёмники третьей категории - может выполнятся от одного источника питания при условии, что перерывы в электроснабжения, необходимы для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают одних суток.
24 часа могут дать на 1-2 часа и потом снова на не более 24 часов. Всего за год в пределах 72 часа.
В зависимости от категории и важности вашего предприятия выбираем соотвествующие: ИБП, Дизель генераторы которые могут запускаться на автомате, альтернативные источники питания например Солнечные панели Рассчитываем время работы с запасом от ибп с их нагрузкой сколько нам нужно времени после отключения электроснабжения.
Смотрим как часто происходит работа от АКБ на повышение и в целом как долго по времени и делаем выводы. Если у вас постоянно проседает напряжение и ИБП делает повышение напряжения долго АКБ в таких ИБП не проживут так как АКБ постоянно отдает напряжение для повышения трансформатору разряжается потом опять заряжается или есть не постоянные недозоряд!!!
Вызываем электриков пусть разбираются делают новую линию или еще что то для нормального электроснабжения. Существуют допуски колебания электро снабжения вроде 10% от 220 вольт.
ГОСТ 32144-2013, согласно которому предельное отклонение (как положительное, так и отрицательное) в России не должно превышать отметку в 10% от номинального. Итого получаем такие значения:
для сети 230в – от 207 до 253 Вольта;
для сети 400в – от 360 до 440 Вольт.
При занижении напряжения или частоты 50Гц потребления Электроснабжения увеличивается и вы будите больше платить за электроэнергию!
Подробнее видео с 6 минут до 15:16 минут
Более подробно про 3 категорию почему можно проиграть суд с 13:30 минут