Мониторинг APC Smart UPS 2200

Питание: Измерение распределение блоки питания
Источники Бесперебойного Питания ИБП
Измерительный блок распределения питания БРП
Аватара пользователя
Артём Мамзиков
Admin
Сообщения: 367
Стаж: 2 года 9 месяцев
Откуда: Вологодская область
Контактная информация:

Мониторинг APC Smart UPS 2200

Сообщение Артём Мамзиков »





APC-Smart-UPS-2200
APC-Smart-UPS-2200
APC-Smart-UPS-2200
Для мониторинга будет использован следующий шаблон ZBX-APC-UPS SNMPv1 2015-02-18 rus
на основе APC-POWERNET-MIB
Скачать
Шаблон ИБП.zip
Шаблон ИБП.zip
(16.26 КБ) 86 скачиваний
ОригиналAPC UPS
Установлена Утилита PowerChute Business Edition на Хост Скачать pcbesetup.exe
Подключаем ИБП кабелем
Устанавливаем pcbesetup.exe Задаем логин пароль Определяем И производим настройку SNMP протокола (Что-бы установить определить новую ибп или пароль нужно полностью удалить ПО и поставить заново)
Подключение APC 2200 к Dell R510
Подключение APC 2200 к Dell R510

Распиновка Схема APC-Smart-UPS-2200 COM-COM 940-0024E
APC-Smart-UPS-2200 COM-COM 940-0024E
APC-Smart-UPS-2200 COM-COM 940-0024E
APC Smart-UPS SC1500
APC Smart-UPS SC1500
USB-LAN
USB-LAN
Распиновка USB-LAN
Распиновка USB-LAN
Распиновка USB-LAN
RJ50 (10Pin) - USB
1 - Красный (+ 5В)
4 - Земля (оплетка)
7- Черный (минус)
9 - Белый data -
10 - Зеленый data +
APC вид подключения
APC вид подключения
APC подключение
APC подключение
Пример батников
Показать
@echo off
rem
rem Maximize for best viewing
rem This command file provides examples of proper command file syntax
rem
rem Command Files run by PowerChute Business Edition must be placed in this directory.
rem
rem Use the full path name of executable programs and external command files.
rem
rem The @START command must be used to run executable programs (see example below).
rem For the @START command, path names that include spaces must be enclosed in quotes;
rem arguments for the executable must be outside the quotes. A double quote must
rem precede the quoted path name. For example, to execute a command file in
rem c:\Program Files\APC\PowerChute Business Edition\agent\cmdfiles called myShut.exe,
rem the following line should be entered in the command file:
rem
rem @START "" "c:\Program Files\APC\PowerChute Business Edition\agent\cmdfiles\myShut.exe"
rem
@echo on

@ эхо выключено
rem
rem Maximize для лучшего просмотра
rem Этот командный файл содержит примеры правильного синтаксиса командного файла.
rem
rem Командные файлы rem, запускаемые PowerChute Business Edition, должны находиться в этом каталоге.
rem
rem Используйте полный путь к исполняемым программам и внешним командным файлам.
rem
rem Команда @START должна использоваться для запуска исполняемых программ (см. пример ниже).
rem Для команды @START имена путей, содержащие пробелы, должны быть заключены в кавычки;
rem Аргументы rem для исполняемого файла должны быть вне кавычек. Двойная цитата должна
rem предшествует указанному пути. Например, чтобы выполнить командный файл в
rem c:\Program Files\APC\PowerChute Business Edition\agent\cmdfiles с именем myShut.exe,
rem В командной строке должна быть указана следующая строка:
rem
rem @START "" "c:\Program Files\APC\PowerChute Business Edition\agent\cmdfiles\myShut.exe"
rem
@echo on

shutdown -s -f /m \\192.168.521.6 -t 10 -c "Ѓ в аҐп а §а殮­  ўлЄ«о祭ЁҐ"
shutdown -s -f /m \\192.168.521.9 -t 10 -c "Ѓ в аҐп а §а殮­  ўлЄ«о祭ЁҐ"
shutdown -s -f /m \\192.168.521.17 -t 10 -c "Ѓ в аҐп а §а殮­  ўлЄ«о祭ЁҐ"
shutdown -s -f /m \\192.168.521.35 -t 10 -c "Ѓ в аҐп а §а殮­  ўлЄ«о祭ЁҐ"
shutdown -s -f -t 10 -c "Ѓ в аҐп а §а殮­  ўлЄ«о祭ЁҐ"
APC2200
APC2200
Работа повышение напряжения AVR APC2200
Работа повышение напряжения AVR APC2200
Работа Автоматического Регулятора Напряжения (AVR)
Output Voltage =220, 230, 240 - не влияет на включение AVR при понижении напряжения. Это напряжение на выходе при работе от аккумулятора на повышение напряжения.
Low Transfer Voltage (LTV) влияет примерно так:
+3% к установленному значению включается AVR,
+4% - отключается AVR
При LTV=208 AVR включается при напряжении ниже 214,24В, отключается при напряжении выше 216,32В
При LTV=204 AVR включается при напряжении ниже 210,12В, отключается при напряжении выше 212,16В
При LTV=200 AVR включается при напряжении ниже 206,00В, отключается при напряжении выше 208,00В
Работа понижения напряжения APC2200
Работа понижения напряжения APC2200
О работе чуть более подробно можно посмотреть на примере ИБП Ippon

Настройка APC SNMP
Настройка APC SNMP
Настройка APC SNMP
Присоединяем шаблон к узлу Шаблон
Пример подкл шаблона
Пример подкл шаблона
Элементы
1ZBX-APC-UPS SNMPv1 2015-02-18 rus
1ZBX-APC-UPS SNMPv1 2015-02-18 rus
Триггеры
triger ZBX-APC-UPS SNMPv1 2015-02-18 rus
triger ZBX-APC-UPS SNMPv1 2015-02-18 rus
Графики
graf ZBX-APC-UPS SNMPv1 2015-02-18 rus
graf ZBX-APC-UPS SNMPv1 2015-02-18 rus
Преобразование значений
APC Преобразование значений
APC Преобразование значений
Состояние ИБП
Показать
APC Basic Output Status
1 unknown
2 onLine
3 onBattery
4 onSmartBoost
5 timed Sleeping
6 software Bypass
7 off
8 rebooting
9 switched Bypass
10 hardware Failure Bypass
11 sleeping Until Power Return
12 on Smart Trim
ecoMode(13)
hotStandby(14)
onBatteryTest(15)
emergencyStaticBypass(16)
staticBypassStandby(17)
powerSavingMode(18)
spotMode(19)
eConversion(20)
chargerSpotmode(21)
inverterSpotmode(22)


Состояние основного выхода APC
1 неизвестно
2 онлайн
3 в режиме питания от батарей
4 режим SmartBoost, входное напряжение ниже нормы
5 timed спать
6 обход программного обеспечения
7 выкл
8 перезагрузка
9 включен обход
10 обход аппаратных сбоев Спать
11 до возвращения силы
12 на Смарт-отделка

режим SmartTrim, входное напряжение выше нормы
авторегулятор напряжения - режимы SmartTrim и SmartBoost

smartBoostOn (режим SmartBoost, входное напряжение ниже нормы) минимальное входное напряжение, после пренижения которого UPS перейдет в режим SmartBoost, при понижении напряжения еще на 12 Вольт, UPS перейдет на аккумуляторы

http://www.bog.pp.ru/hard/UPS.html
Пример Последние данные
Последние данные
Последние данные
Пример описания триггера
Триггер
Триггер
Входное напряжение график Пример
Входное напряжение график Пример
Входное напряжение график Пример
Разные Шаблоны APC




О силовых сетях требования учебно видео
Алюминь медь
Напряжение сети
Частоты гармоники (посему могут гореть трансформаторы конденсаторы греется БП) по мимо 50Гц могут идти другие амплитуды гармоники!!!
Линейная нагрузка и Нелинейная нагрузка (почему сгорает нейтральный 0 провод) увеличить нейтраль 0 в 2 раза 30% от общего расчета
Где в розетке фаза, а где 0 17:53 минута внутри оборудования есть прерыватели (предохранители стоят они по линии фазы) на евро розетках есть маркировки N это 0 , картинка земли - заземление.



Линейные - лампа накаливания, обычный кипятильник и тд
НеЛинейные - импульсные, Источники питания, ИБП, принтеры, факсы, газоразрядные, лампы и тд. (токи потребителей в 0 рабочих проводниках превышают фазные примерно 1,73 раза)
о трансформаторах


Категория потребителей Электроэнергии (здание)

Электроприёмники первой категории - перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложно технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.
В нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания (например две разных электроподстанции запитаных с разных источников) в автоматическом режиме мгновенно, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.

Электроприёмники второй категории - перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушение нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.
В нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания (например две разных электроподстанции запитаных с разных источников) переключение в ручном режиме пока придет бригада.
При нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

Электроприёмники третьей категории - может выполнятся от одного источника питания при условии, что перерывы в электроснабжения, необходимы для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают одних суток.
24 часа могут дать на 1-2 часа и потом снова на не более 24 часов. Всего за год в пределах 72 часа.

В зависимости от категории и важности вашего предприятия выбираем соотвествующие: ИБП, Дизель генераторы которые могут запускаться на автомате, альтернативные источники питания например Солнечные панели Рассчитываем время работы с запасом от ибп с их нагрузкой сколько нам нужно времени после отключения электроснабжения.

Смотрим как часто происходит работа от АКБ на повышение и в целом как долго по времени и делаем выводы.
Состояние ИБП история срабатывания
Состояние ИБП история срабатывания
Если у вас постоянно проседает напряжение и ИБП делает повышение напряжения долго АКБ в таких ИБП не проживут так как АКБ постоянно отдает напряжение для повышения трансформатору разряжается потом опять заряжается или есть не постоянные недозоряд!!!
Вызываем электриков пусть разбираются делают новую линию или еще что то для нормального электроснабжения. Существуют допуски колебания электро снабжения вроде 10% от 220 вольт.
ГОСТ 32144-2013, согласно которому предельное отклонение (как положительное, так и отрицательное) в России не должно превышать отметку в 10% от номинального. Итого получаем такие значения:
для сети 230в – от 207 до 253 Вольта;
для сети 400в – от 360 до 440 Вольт.
При занижении напряжения или частоты 50Гц потребления Электроснабжения увеличивается и вы будите больше платить за электроэнергию!

Подробнее видео с 6 минут до 15:16 минут
Более подробно про 3 категорию почему можно проиграть суд с 13:30 минут
Вложения
Шаблон ИБП.zip
Шаблон ИБП
(10.17 КБ) 29 скачиваний
количество слов: 647
Аватара пользователя
Артём Мамзиков
Admin
Сообщения: 367
Стаж: 2 года 9 месяцев
Откуда: Вологодская область
Контактная информация:

Мониторинг APC Smart UPS 2200

Сообщение Артём Мамзиков »

Добавим в шаблон проверку службы через snmp. Например мы зацепили шаблон для ИБП но там пока нет самой ИБП естественно программу APC нам не установить стандартный шаблон Windows на не создаст что Служба "APCPBEAgent" (APC PBE Agent) service.info[APCPBEAgent,state]
триггер {Узел:service.info[APCPBEAgent,state].min(#3)}<>0 у нас не запущенна так как ее и нет, а раз ее нет то и snmp не заработает для шаблона и не будет никакого оповещения и мы можем забыть про тот сервер! Можно создать вручную данную службу но как это это не совсем хорошо. Добавить данную службу в Шаблон APC ? потом будет конфликт шаблона APC и Windows что служба уже существует.
По этому делаем проверку в шаблоне APC для таких случаев через SNMP.

Мониторинг служб Windows по SNMP
Скачиваем и добавляем LanMgr-Mib-II-MIB
Перезапускаем службы service snmpd restart и service zabbix-server restart
Получаем список служб
snmpwalk -v 2c -c public 192.168.XXX.XXX:161 LanMgr-Mib-II-MIB::svSvcName
Запущенные службы
snmpwalk -v 2c -c public 192.168.XXX.XXX LanMgr-Mib-II-MIB::svSvcOperatingState

Создаем ключ
LanMgr-Mib-II-MIB::svSvcOperatingState["index","LanMgr-Mib-II-MIB::svSvcName","APCPBEAgent"]
или если нет mib файла LanMgr-Mib-II-MIB не зная имен делаем по OID
1.3.6.1.4.1.77.1.2.3.1.3["index","1.3.6.1.4.1.77.1.2.3.1.1","APCPBEAgent"]

svSvcOperatingState = 1.3.6.1.4.1.77.1.2.3.1.3
svSvcName 1.3.6.1.4.1.77.1.2.3.1.1

Частое встает в ошибку пишет не достаточно памяти бывает отработает нормально

Если служба находится в состоянии "Работает", то все отлично и получаю ответ "1".
Если же служба выключается, то сама запись об этой службе исчезает в выдаче SNMP, соответственно в Zabbix'е отображается ошибка, что snmp запрос не удался: "SNMP error: (noSuchName) There is no such variable name in this MIB".

Так же нужно учесть что на Windows Сервере должна работать служба snmp и запрос данного элемента по службам будет отправляться на порт windows, а не apc. Т е для данного элемента в шаблоне нужно указать другой порт.
количество слов: 156
KevWousa
Гость
Сообщения: 1
Стаж: 11 месяцев
Откуда: Россия
Контактная информация:

Мониторинг APC Smart UPS 2200

Сообщение KevWousa »

Бесперебойник APC Smart-UPS 1000, работает менее года. Стал вести себя очень странно. Ни с того ни с сего начинает попискивать, как будто сбои в питании. Может начать мигать лампочка работы от сети. Потом может вовсе начать питание от батарей, как будто отключили свет или сам ИБП отключили от электросети. Через некоторое не прогнозируемое время вновь как ни в чём не бывало начинает питаться от сети. При этом, разумеется, никто ИБП от сети не отключал; сама электросеть работает нормально, без скачков и падений напряжения. Глюк этот проявляется непредсказуемо. Иногда может работать часами и даже днями нормально, а иногда начинает пищать и перебрасывать питание на батарею в произвольные промежутки времени и без каких-либо причин. В некоторых случаях приходилось его даже отключать вместе с висящим на нём оборудовании, потому что очень трудно работать при постоянном писке, сотрудники нервничают. Нагрузка на ИБП небольшая из 5 делений шкалы нагрузки обычно горит одно или два нижних. Самотестирование проходит успешно. Вообще, если бы не эти глюки с периодической якобы пропажей питания от электросети, то всё было бы замечательно. Где тут грабли? Как исправить ситуацию?
количество слов: 5
Аватара пользователя
Артём Мамзиков
Admin
Сообщения: 367
Стаж: 2 года 9 месяцев
Откуда: Вологодская область
Контактная информация:

Мониторинг APC Smart UPS 2200

Сообщение Артём Мамзиков »

KevWousa, Добрый день! Посмотреть что в логах в момент срабатывания и в целом по логу пройтись, попробовать погонять на максимальной нагрузке как будет вести себя , потом на средней нагрузке и минимальной. Попробовать еще раз откалибровать батареи. Отключить от сети погонять на батареях. Если ничего не выявится написать в официальную службу поддержки, уже быстрее всего придется углубленно диагностировать сам контролер управления.
На какие либо залипания реле тут не похоже, возможно еще включена калибровка батарей автоматом через определенный промежуток времени, но в данном случае отключается сеть батареи разряжаются до 30% и сеть включается обратно происходит обратный заряд батарей.
количество слов: 2
yngan
Гость
Сообщения: 1
Стаж: 19 дней

Мониторинг APC Smart UPS 2200

Сообщение yngan »

Всех приветствую.Нам передали на обслуживание все ИБП и произвели замену АКБ. На одном из них Smart-UPS RT 1000, модель SURT1000XLI после замены АКБ и полной зарядки, при отключении от сети, сразу падает до одного деления светодиода. Он изначально так себя повёл, почему и решили заменить АКБ, хотя и не собирались менять,т.к. он проработал один год. Подключится к нему не удалось, использовали программы с сайта, с диска, вашу. Меняли интерфейсный кабель, прозванивали его, но на этапе обнаружения по порту дальше дело не шло.
количество слов: 5
Аватара пользователя
Артём Мамзиков
Admin
Сообщения: 367
Стаж: 2 года 9 месяцев
Откуда: Вологодская область
Контактная информация:

Мониторинг APC Smart UPS 2200

Сообщение Артём Мамзиков »

yngan, Привет, вообще после замены нужно сделать калибровку , но прочитав далее что он ещё никак не определяется дело видимо в чем то другом возможно что то с платой управления. Тут не подскажу лучше связаться с официалами APC как можно диагностировать.
количество слов: 2
Аватара пользователя
ПРИЕМНАЯ ГП РУЗАЕВКА
Гость
Сообщения: 6
Стаж: 1 месяц
Контактная информация:

Мониторинг APC Smart UPS 2200

Сообщение ПРИЕМНАЯ ГП РУЗАЕВКА »

Добрый день, подскажите пожалуйста.
"Не удалось найти интерфейс у узла сети "SW011016FS2" для ключа элемента данных "sysContact"." При добавлении узла к шаблону

Отправлено спустя 10 минут :
всё понял, извините, это я болван

Отправлено спустя 6 минут 10 секунд:
Два элемента данных ("Имя устройства" и "System name") не могут заполнять одно поле "Имя" инвентарных данных узла сети, это может привести к конфликту.
Вот такая ошибка

Отправлено спустя 25 минут 33 секунды:
не можете подсказать,добавил шаблон, уже минут 30 не приходят никакие данные
Мониторинг APC Smart UPS 2200 - zabix.jpg
количество слов: 10
Аватара пользователя
Артём Мамзиков
Admin
Сообщения: 367
Стаж: 2 года 9 месяцев
Откуда: Вологодская область
Контактная информация:

Мониторинг APC Smart UPS 2200

Сообщение Артём Мамзиков »

ПРИЕМНАЯ ГП РУЗАЕВКА, Добрый день, попробуй запросить данные OID вручную командой или через программу придет ли ответ и какой ответ. Просмотреть как можно запросить можно например тут Пример создания шаблона SNMP для Zabbix или тут Настройка SNMP Traps в zabbix Debian Дальше уже по ситуации если данных нет разбираться почему если данные есть а в забиксе нет смотреть уже в заббиксе что не так.
Возможно запрос происходить по имени, а самой библиотеки mib нет , и он не знает что это за имя что опрашивать, либо наоборот много mib и они мешают друг другу проверить их зависимости нет ли ошибок. Либо запросить по цифирному OID выше есть примеры запроса.
количество слов: 10