С данной платы бралось напряжение, кулера, температура, все основные параметры кроме состояния дисков.
Сперва были получены все возможные параметры с IPMI, там же включено SNMP - параметры получения почти одинаковы состояние дисков нет.
Далее уже из под Операционной системы Windows (есть и под Linux) было установлено ПО SuperDoctor5 с параметром SNMP и тут уже данные по дискам были, на основе этого и создаем шаблон)
Был загружен готовый шаблон и дополнен наверное еще на 60-70%
Что было из проверок
Показать
Контролируйте серверы Supermicro с помощью snmp vs SuperDoctor5 (SD5).
Отслеживаемые элементы:
1. Вентиляторы (обороты в минуту)
2. Физические диски (с помощью raid-карты hba или LSI (см. документацию SD5)). По умолчанию отключен.
* модель
* серийный номер (триггер существует)
* интеллектуальный статус (триггер существует)
3. Источник питания (в порядке или нет, триггер существует)
4. Температура (по Цельсию, триггер существует)
5. Входные напряжения источника питания (для тестов существует триггер). По умолчанию отключен.
6. Память
* модель
* серийный номер (триггер существует)
* производитель
* местоположение
* количество ошибок (триггер существует)
* вместимость
7. Материнская плата
* модель
* версия bios (триггер существует)
Поиск всех элементов осуществляется по полному домену (за исключением модели материнской платы и версии bios).
Фильтрация, если установлено значение не отслеживается в SD5.
Макросы:
1. {$SNMP_COMMUNITY}
2. {$SUPERMICRO_DISCOVERY_TIME} - период обнаружения (как часто).
3. {$DISC_DISCOVERY_TIME} - период обнаружения дисков (я полагаю, что вы можете менять его чаще)
4. {$PD_REQUEST\_PERIOD} - период запроса данных с дисков.
Регулярные выражения:
1. Фильтрация RAID (результат равен False, выражение - RAID)
2. Фильтрация устройства Microsoft Storage Space (результат равен False, выражение - фильтрация устройства Microsoft Storage Space)
Сопоставления значений:
1. Интеллектуальный статус физического диска Supermicro (0 ⇒ НОРМАЛЬНО 2 ⇒ Критично)
2. Состояние источника питания Supermicro (SNMP) (0 ⇒ НОРМАЛЬНО 1 ⇒ Предупреждение 2 ⇒ Критично)
Я не использую диски при производстве и напряжении питания, но я протестировал эти функции.
Для использования этого шаблона вам необходимо настроить snmp и установить super doctor 5.
Отслеживаемые элементы:
1. Вентиляторы (обороты в минуту)
2. Физические диски (с помощью raid-карты hba или LSI (см. документацию SD5)). По умолчанию отключен.
* модель
* серийный номер (триггер существует)
* интеллектуальный статус (триггер существует)
3. Источник питания (в порядке или нет, триггер существует)
4. Температура (по Цельсию, триггер существует)
5. Входные напряжения источника питания (для тестов существует триггер). По умолчанию отключен.
6. Память
* модель
* серийный номер (триггер существует)
* производитель
* местоположение
* количество ошибок (триггер существует)
* вместимость
7. Материнская плата
* модель
* версия bios (триггер существует)
Поиск всех элементов осуществляется по полному домену (за исключением модели материнской платы и версии bios).
Фильтрация, если установлено значение не отслеживается в SD5.
Макросы:
1. {$SNMP_COMMUNITY}
2. {$SUPERMICRO_DISCOVERY_TIME} - период обнаружения (как часто).
3. {$DISC_DISCOVERY_TIME} - период обнаружения дисков (я полагаю, что вы можете менять его чаще)
4. {$PD_REQUEST\_PERIOD} - период запроса данных с дисков.
Регулярные выражения:
1. Фильтрация RAID (результат равен False, выражение - RAID)
2. Фильтрация устройства Microsoft Storage Space (результат равен False, выражение - фильтрация устройства Microsoft Storage Space)
Сопоставления значений:
1. Интеллектуальный статус физического диска Supermicro (0 ⇒ НОРМАЛЬНО 2 ⇒ Критично)
2. Состояние источника питания Supermicro (SNMP) (0 ⇒ НОРМАЛЬНО 1 ⇒ Предупреждение 2 ⇒ Критично)
Я не использую диски при производстве и напряжении питания, но я протестировал эти функции.
Для использования этого шаблона вам необходимо настроить snmp и установить super doctor 5.
SUPERMICRO-SSM-MIB
SUPERMICRO-SMI
SUPERMICRO-SD5-MIB
SUPERMICRO-HEALTH-MIB
Зависимые библиотеки:
SNMPv2-TC
SNMPv2-SMI
RFC1213-MIB
RFC1155-SMI
RFC-1215
RFC-1212
Скачать MIB: Макросы:
{$DISC_DISCOVERY_TIME} => 4h
{$PD_REQUEST_PERIOD} => 1h
{$SUPERMICRO_DISCOVERY_TIME} => 6h
Группы элементов данных Шасси
Физические диски
Температура
Состояние
Сервер Supermicro
Прочее
Память
ОС CSD
Материнская плата
Кулера
Источник питания
Инфо система
Веб
Superdoctor
raidVD
raidPD
raidBBU
raidAdapter
OC
CPU
CAP-CPU
BOIS
BMC
Элементы данных Версия bios материнской платы Supermicro Триггеры 1 supermicro_mb_biosversion 1d 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Материнская плата Активировано
Доступность SNMP Триггеры 1 zabbix[host,snmp,available] 1m 90d 0d Внутренний Zabbix Активировано
Заявление о соответствии для организаций supermicro_smHealthCompliance 5m 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Прочее Деактивировано
Коллекция объектов, предоставляющих устройства мониторинга. supermicro_smHealthMonitorGroup 5m 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Прочее Деактивировано
Модель материнской платы Supermicro supermicro_mb_model 1d 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Материнская плата Активировано
Сообщение о состоянии элементов мониторинга "все в одном" Триггеры 1 supermicro_smHealthAllinoneMsg 5m 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Состояние Активировано
Статус "все в одном" для элементов мониторинга. Триггеры 2 supermicro_smHealthAllinoneStatus 5m 90d 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Состояние Активировано
Уведомления о состоянии sm supermicro_smHealthNotifications 5m 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Состояние Деактивировано
Триггеры Средняя Статус "все в одном" для элементов мониторинга superdoctor {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:supermicro_smHealthAllinoneStatus.min(5m)}=2 Активировано
Внимание/Предупреждение Статус "все в одном" для элементов мониторинга superdoctor
Зависит от:
Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS: Статус "все в одном" для элементов мониторинга superdoctor
{Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:supermicro_smHealthAllinoneStatus.min(5m)}=1 Активировано
Внимание/Предупреждение Состоянии элементов мониторинга "все в одном" superdoctor {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:supermicro_smHealthAllinoneMsg.iregexp(No problem)}=0 Активировано
Информационная Медленно отвечает Superdoctor-5
Зависит от:
Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS: Веб интерфейс Superdoctor-5 завершился ошибкой: {ITEM.VALUE}
{Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:web.test.in[SuperDoctor5,,bps].last()}<10000 Активировано
Внимание/Предупреждение Веб интерфейс Superdoctor-5 завершился ошибкой: {ITEM.VALUE} {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:web.test.error[SuperDoctor5].strlen()}>0 and {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:web.test.fail[SuperDoctor5].min(5m)}>0 Активировано
Средняя SNMP Недоступно {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:zabbix[host,snmp,available].max(5m)}=0 Активировано
Информационная Bios Supermicro был изменен на {ITEM.LASTVALUE} на {HOST.NAME} {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:supermicro_mb_biosversion.diff()}=1 Активировано
Правила обнаружения Обнаружение Операционных систем Прототипы элементов данных 5 Прототипы триггеров Прототипы графиков Прототипы узлов сети SUPERMICRO-SD5-MIB-osIndex {$SUPERMICRO_DISCOVERY_TIME} SNMPv2 агент Активировано
Обнаружение Шасси (корпус плата) Прототипы элементов данных 2 Прототипы триггеров 2 Прототипы графиков Прототипы узлов сети supermicro_chassis {$SUPERMICRO_DISCOVERY_TIME} SNMPv2 агент Активировано
Обнаружение Входное Напряжения БП (источника питания) Прототипы элементов данных 2 Прототипы триггеров 3 Прототипы графиков 1 Прототипы узлов сети supermicro_inpvoltageid {$SUPERMICRO_DISCOVERY_TIME} SNMPv2 агент Активировано
Обнаружение Информации о BIOS Прототипы элементов данных 9 Прототипы триггеров Прототипы графиков Прототипы узлов сети SUPERMICRO-SD5-MIB-sysBIOSIndex {$SUPERMICRO_DISCOVERY_TIME} SNMPv2 агент Активировано
Обнаружение CAP для процессоров, поддерживающих Intel On Demand Прототипы элементов данных 4 Прототипы триггеров Прототипы графиков Прототипы узлов сети SUPERMICRO-SD5-MIB-cpuCAPID {$SUPERMICRO_DISCOVERY_TIME} SNMPv2 агент Активировано
Обнаружение данных компьютерной системы Прототипы элементов данных 9 Прототипы триггеров Прототипы графиков Прототипы узлов сети SUPERMICRO-SD5-MIB-systemName {$SUPERMICRO_DISCOVERY_TIME} SNMPv2 агент Активировано
Обнаружение Физических дисков Прототипы элементов данных 5 Прототипы триггеров 2 Прототипы графиков Прототипы узлов сети SUPERMICRO-SD5-MIB[diskName] {$DISC_DISCOVERY_TIME} SNMPv2 агент Активировано
Обнаружение данных Шасси (корпуса) Прототипы элементов данных 8 Прототипы триггеров Прототипы графиков Прототипы узлов сети SUPERMICRO-SD5-MIB-chassisIndex {$SUPERMICRO_DISCOVERY_TIME} SNMPv2 агент Активировано
Обнаружение raidPD Прототипы элементов данных 29 Прототипы триггеров 12 Прототипы графиков Прототипы узлов сети SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDIndex {$SUPERMICRO_DISCOVERY_TIME} SNMPv2 агент Активировано
Обнаружение Источник питания БП Прототипы элементов данных 8 Прототипы триггеров Прототипы графиков Прототипы узлов сети SUPERMICRO-SD5-MIB-powerSupplyUnitGroup {$SUPERMICRO_DISCOVERY_TIME} SNMPv2 агент Активировано
Обнаружение CPU Прототипы элементов данных 7 Прототипы триггеров 3 Прототипы графиков 2 Прототипы узлов сети supermicro_cpuIndex {$SUPERMICRO_DISCOVERY_TIME} SNMPv2 агент Активировано
Обнаружение записей sd5 Прототипы элементов данных 2 Прототипы триггеров Прототипы графиков Прототипы узлов сети supermicro_sd5Idx {$SUPERMICRO_DISCOVERY_TIME} SNMPv2 агент Активировано
Обнаружение данных BMC Прототипы элементов данных 11 Прототипы триггеров 3 Прототипы графиков Прототипы узлов сети SUPERMICRO-SD5-MIB-bmcIndex {$SUPERMICRO_DISCOVERY_TIME} SNMPv2 агент Активировано
Обнаружение Операционных систем CSD cecc Прототипы элементов данных 3 Прототипы триггеров Прототипы графиков Прототипы узлов сети SUPERMICRO-SD5-MIB-ceccLogIndex {$SUPERMICRO_DISCOVERY_TIME} SNMPv2 агент Активировано
Обнаружение виртуальных дисков Raid Прототипы элементов данных 28 Прототипы триггеров 2 Прототипы графиков Прототипы узлов сети SUPERMICRO-SD5-MIB-raidVDIndex {$SUPERMICRO_DISCOVERY_TIME} SNMPv2 агент Активировано
Обнаружение raid BBU Прототипы элементов данных 5 Прототипы триггеров 2 Прототипы графиков Прототипы узлов сети SUPERMICRO-SD5-MIB-raidBBUIndex {$SUPERMICRO_DISCOVERY_TIME} SNMPv2 агент Активировано
Обнаружение Температуры Прототипы элементов данных 2 Прототипы триггеров 3 Прототипы графиков 1 Прототипы узлов сети supermicro_tempmonitemid {$SUPERMICRO_DISCOVERY_TIME} SNMPv2 агент Активировано
Обнаружение Источник питания БП Прототипы элементов данных 1 Прототипы триггеров 2 Прототипы графиков Прототипы узлов сети supermicro_psmonitemid {$SUPERMICRO_DISCOVERY_TIME} SNMPv2 агент Активировано
Обнаружение Оперативной Памяти Прототипы элементов данных 12 Прототипы триггеров 3 Прототипы графиков Прототипы узлов сети supermicro_memory_id {$SUPERMICRO_DISCOVERY_TIME} SNMPv2 агент Активировано
Обнаружение Выходных Напряжения с БП (источника питания) Прототипы элементов данных 2 Прототипы триггеров 3 Прототипы графиков 1 Прототипы узлов сети supermicro_outpvoltageid {$SUPERMICRO_DISCOVERY_TIME} SNMPv2 агент Активировано
Обнаружение Кулеров Прототипы элементов данных 2 Прототипы триггеров 3 Прототипы графиков 1 Прототипы узлов сети supermicro_fanmonitemid {$SUPERMICRO_DISCOVERY_TIME} SNMPv2 агент Активировано
Обнаружение Операционных систем CSD cpuLog Прототипы элементов данных 3 Прототипы триггеров Прототипы графиков Прототипы узлов сети SUPERMICRO-SD5-MIB-cpuLogIndex {$SUPERMICRO_DISCOVERY_TIME} SNMPv2 агент Активировано
Обнаружение Операционных систем CSD postLog Прототипы элементов данных 3 Прототипы триггеров Прототипы графиков Прототипы узлов сети SUPERMICRO-SD5-MIB-postLogIndex {$SUPERMICRO_DISCOVERY_TIME} SNMPv2 агент Активировано
Обнаружение raidAdapter Прототипы элементов данных 15 Прототипы триггеров 2 Прототипы графиков Прототипы узлов сети SUPERMICRO-SD5-MIB-raidAdapterIndex {$SUPERMICRO_DISCOVERY_TIME} SNMPv2 агент Активировано
Обнаружение Операционных систем CSD uecc Прототипы элементов данных 3 Прототипы триггеров Прототипы графиков Прототипы узлов сети SUPERMICRO-SD5-MIB-ueccLogIndex {$SUPERMICRO_DISCOVERY_TIME} SNMPv2 агент Активировано
Обнаружение информации о плате Прототипы элементов данных 5 Прототипы триггеров Прототипы графиков Прототипы узлов сети SUPERMICRO-SD5-MIB-mbIndex {$SUPERMICRO_DISCOVERY_TIME} SNMPv2 агент Активировано
Обнаружение Операционных систем
Прототипы элементов данных Название операционной системы {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-osName[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент OC, Superdoctor Да
Версия операционной системы {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-osVersion[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент OC, Superdoctor Да
Название производителя операционной системы {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-osManufacturer[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент OC, Superdoctor Да
Серийный номер операционной системы {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-osSerialNumber[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент OC, Superdoctor Да
Версия операционной системы CSD {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-osCSDVersion[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент OC, Superdoctor Да
Обнаружение Шасси (корпус плата) Прототипы элементов данных[/b][/color]
Шасси {#MONITEMNAME} supermicro_chassis[{#MONITEMNAME}] 4h 90d 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Шасси Да
Состояние Шасси {#MONITEMNAME} supermicro_status_chassis[{#MONITEMNAME}] 4h 90d 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Шасси Да
Прототипы триггеров
Внимание/Предупреждение Состояние Шасси {#MONITEMNAME}
Зависит от:
Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS: Состояние Шасси {#MONITEMNAME}
{Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:supermicro_status_chassis[{#MONITEMNAME}].min(5m)}=1 Да
Средняя Состояние Шасси {#MONITEMNAME} {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:supermicro_status_chassis[{#MONITEMNAME}].min(5m)}=2 Да
Обнаружение Входное Напряжения БП (источника питания)
Прототипы элементов данных Входное напряжение на БП Линия питания {#MONITEMNAME} V supermicro_acinp[{#SNMPINDEX}] 5m 90d 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Источник питания Да
Состояние Входное напряжение на БП Линия питания {#MONITEMNAME} supermicro_status_acinp[{#SNMPINDEX}] 5m 90d 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Источник питания Да
Прототипы триггеров
Средняя БП {#MONITEMNAME}: {ITEM.LASTVALUE}V на {HOST.NAME} {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:supermicro_acinp[{#SNMPINDEX}].min(5m)}>220 or {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:supermicro_acinp[{#SNMPINDEX}].max(5m)}<220 Да
Внимание/Предупреждение Состояние Напряжения на Входе БП {#MONITEMNAME}
Зависит от:
Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS: Состояние Напряжения на Входе БП {#MONITEMNAME}
{Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:supermicro_status_acinp[{#SNMPINDEX}].min(5m)}=1 Да
Средняя Состояние Напряжения на Входе БП {#MONITEMNAME}
Зависит от:
Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS: БП {#MONITEMNAME}: {ITEM.LASTVALUE}V на {HOST.NAME}
{Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:supermicro_status_acinp[{#SNMPINDEX}].min(5m)}=2 Да
Прототипы графиков
БП Входящее Напряжение {#MONITEMNAME} V 900 200 Нормальный
Обнаружение Информации о BIOS
Прототипы элементов данных Дата выхода BIOS {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-sysBIOSReleaseDate[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент BOIS, Superdoctor Да
Название производителя BIOS {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-sysBIOSManufacturer[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент BOIS, Superdoctor Да
Версия BIOS {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-sysBIOSVersion[{#SNMPVALUE}] 24h 90d 90d SNMPv2 агент BOIS, Superdoctor Да
Версия резервной копии BIOS {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-sysBIOSBackupVersion[{#SNMPVALUE}] 24h 90d 90d SNMPv2 агент BOIS, Superdoctor Да
Версия золотого BIOS {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-sysBIOSGoldenVersion[{#SNMPVALUE}] 24h 90d 90d SNMPv2 агент BOIS, Superdoctor Да
Версия промежуточного BIOS {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-sysBIOSStagingVersion[{#SNMPVALUE}] 24h 90d 90d SNMPv2 агент BOIS, Superdoctor Да
Уникальное имя файла встроенного по BIOS {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-sysBIOSUffn[{#SNMPVALUE}] 24h 90d 90d SNMPv2 агент BOIS, Superdoctor Да
Версия капсульного MCU {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-sysBIOSMCUVersion[{#SNMPVALUE}] 24h 90d 90d SNMPv2 агент BOIS, Superdoctor Да
Версия микроконтроллера staging capsule {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-sysBIOSStagingMCUVersion[{#SNMPVALUE}] 24h 90d 90d SNMPv2 агент BOIS, Superdoctor Да
Обнаружение CAP для процессоров, поддерживающих Intel On Demand
Прототипы элементов данных Обозначение сокета процессора {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-cpuCAPSocketDesignation[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент CAP-CPU, Superdoctor Да
Порядковый номер колпачка {#SNMPVALUE}, SUPERMICRO-SD5-MIB-cpuCAPNumber[{#SNMPVALUE}] 24h 90d 90d SNMPv2 агент CAP-CPU, Superdoctor Да
Поддерживаемые функции CAP {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-cpuCAPCapableFeatures[{#SNMPVALUE}] 24h 90d 90d SNMPv2 агент CAP-CPU, Superdoctor Да
Включенные функции CAP {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-cpuCAPEnabledFeatures[{#SNMPVALUE}] 24h 90d 90d SNMPv2 агент CAP-CPU, Superdoctor Да
Обнаружение данных компьютерной системы
Прототипы элементов данных Название компьютерной системы {#SNMPINDEX} SUPERMICRO-SD5-MIB-systemName[{#SNMPINDEX}] 24h 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Инфо система Да
Производитель компьютерной системы {#SNMPINDEX} SUPERMICRO-SD5-MIB-systemManufacturer[{#SNMPINDEX}] 24h 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Инфо система Да
Модель компьютерной системы {#SNMPINDEX} SUPERMICRO-SD5-MIB-systemModel[{#SNMPINDEX}] 24h 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Инфо система Да
Состояние загрузки компьютерной системы {#SNMPINDEX} SUPERMICRO-SD5-MIB-systemBootupState[{#SNMPINDEX}] 24h 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Инфо система Да
UUID компьютерной системы {#SNMPINDEX} SUPERMICRO-SD5-MIB-systemUuid[{#SNMPINDEX}] 24h 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Инфо система Да
Артикульный номер компьютерной системы {#SNMPINDEX} SUPERMICRO-SD5-MIB-systemSkuNumber[{#SNMPINDEX}] 24h 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Инфо система Да
Семейство компьютерных систем {#SNMPINDEX} SUPERMICRO-SD5-MIB-systemFamily[{#SNMPINDEX}] 24h 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Инфо система Да
Серийный номер компьютерной системы {#SNMPINDEX} SUPERMICRO-SD5-MIB-systemSerialNumber[{#SNMPINDEX}] 24h 90d 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Инфо система Да
Версия компьютерной системы {#SNMPINDEX} SUPERMICRO-SD5-MIB-systemVersion[{#SNMPINDEX}] 24h 90d 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Инфо система Да
Обнаружение Физических дисков Прототипы элементов данных
Модель диска {#SNMPVALUE} {#DISKMODEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-diskModel[{#SNMPVALUE}] {$PD_REQUEST_PERIOD} 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Физические диски Да
Серийный номер диска {#SNMPVALUE} {#DISKMODEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-diskSerialNumber[{#SNMPINDEX}] {$PD_REQUEST_PERIOD} 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Физические диски Да
Тип носителя {#SNMPVALUE} {#DISKMODEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-diskMediaType[{#SNMPVALUE}] {$PD_REQUEST_PERIOD} 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Физические диски Да
Состояние Диска {#SNMPVALUE} {#DISKMODEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-diskSmartStatus[{#SNMPVALUE}] {$PD_REQUEST_PERIOD} 90d 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Физические диски Да
Размер диска {#SNMPVALUE} {#DISKMODEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-diskSize[{#SNMPVALUE}] {$PD_REQUEST_PERIOD} 90d 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Физические диски Да
Прототипы триггеров
Высокая Состояние памяти {#SNMPVALUE} {#DISKMODEL} {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:SUPERMICRO-SD5-MIB-diskSmartStatus[{#SNMPVALUE}].min(5m)}=2 Да
Внимание/Предупреждение Физический диск был заменен на {ITEM.LASTVALUE} {#SNMPVALUE} {#DISKMODEL} {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:SUPERMICRO-SD5-MIB-diskSerialNumber[{#SNMPINDEX}].diff()}=1 Да
Обнаружение данных Шасси (корпуса)
Прототипы элементов данных Производитель шасси {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-chassisManufacturer[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Шасси Да
Серийный номер шасси {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-chassisSerialNumber[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Шасси Да
Метка актива шасси {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-chassisAssetTag[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Шасси Да
Версия шасси {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-chassisVersion[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Шасси Да
Состояние блокировки шасси {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-chassisLockPresent[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Шасси Да
Тип шасси {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-chassisType[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Шасси Да
Артикульный номер шасси {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-chassisSkuNumber[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Шасси Да
Значение шасси, определенное производителем {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-chassisOemDefinedValue[{#SNMPVALUE}] 24h 90d 365d SNMPv2 агент Superdoctor, Шасси Да
Обнаружение raidPD
Прототипы элементов данных Группа raid-контроллера {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidAdapterGroup-PD[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidPD, Superdoctor Да
Состояние порта 0 физического диска {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDPort0Status[{#SNMPVALUE}] 4h 90d SNMPv2 агент raidPD, Superdoctor Да
Версия встроенного ПО физического накопителя {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDFirmwareRevision[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidPD, Superdoctor Да
Серийный номер физического диска {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDSerialNumber[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidPD, Superdoctor Да
Модель физического накопителя {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDModel[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidPD, Superdoctor Да
Состояние встроенного ПО физического диска {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDFirmwareState[{#SNMPVALUE}] 4h 90d SNMPv2 агент raidPD, Superdoctor Да
Ход работы физического накопителя {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDOpProgress[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidPD, Superdoctor Да
Состояние порта 1 физического диска {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDPort1Status[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidPD, Superdoctor Да
Скорость соединения порта 1 физического накопителя. {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDPort1Linkspeed[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidPD, Superdoctor Да
Сообщение о состоянии физического диска {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDAllinoneMsg[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidPD, Superdoctor Да
Скорость соединения порта 0 физического диска {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDPort0Linkspeed[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidPD, Superdoctor Да
Кэш записи физического диска {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDWriteCache[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidPD, Superdoctor Да
Тип носителя физического диска {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDMediaType[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidPD, Superdoctor Да
Скорость соединения физического накопителя {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDLinkSpeed[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidPD, Superdoctor Да
Скорость устройства физического накопителя {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDDeviceSpeed[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidPD, Superdoctor Да
Запросные данные физического накопителя {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDInquiryData[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidPD, Superdoctor Да
Уровень встроенного ПО устройства физического накопителя {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDDeviceFwLevel[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidPD, Superdoctor Да
Настройка NCQ физического диска {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDNCQSetting[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidPD, Superdoctor Да
Порядковый номер последнего события прогнозируемого сбоя физического накопителя {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDLastPredFailEventSeqNo[{#SNMPVALUE}] 4h 90d 90d SNMPv2 агент raidPD, Superdoctor Да
Продолжительность работы физического накопителя {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDSpan[{#SNMPVALUE}] 12h 90d 90d SNMPv2 агент raidPD, Superdoctor Да
Идентификатор корпуса физического диска {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDEnclosureDeviceID[{#SNMPVALUE}] 12h 90d 90d SNMPv2 агент raidPD, Superdoctor Да
Исходный размер физического диска {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDRawSize[{#SNMPVALUE}] 12h 90d 90d SNMPv2 агент raidPD, Superdoctor Да
Идентификатор дисковой группы виртуального диска {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidDiskGroupId-PD[{#SNMPVALUE}] 12h 90d 90d SNMPv2 агент raidPD, Superdoctor Да
Прогнозируемое количество отказов физического накопителя {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDPredFailCount[{#SNMPVALUE}] 4h 90d 90d SNMPv2 агент raidPD, Superdoctor Да
Другое количество ошибок физического диска {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDOtherErrorCount[{#SNMPVALUE}] 4h 90d 90d SNMPv2 агент raidPD, Superdoctor Да
Количество ошибок носителя на физическом диске {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDMediaErrorCount[{#SNMPVALUE}] 4h 90d 90d SNMPv2 агент raidPD, Superdoctor Да
Номер слота физического накопителя {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDSlotNumb[{#SNMPVALUE}] 12h 90d 90d SNMPv2 агент raidPD, Superdoctor Да
Идентификатор raid-контроллера {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidAdapterId-PD[{#SNMPVALUE}] 12h 90d 90d SNMPv2 агент raidPD, Superdoctor Да
Cостояние физического диска {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDAllinoneStatus[{#SNMPVALUE}] 12h 90d 90d SNMPv2 агент raidPD, Superdoctor Да
Прототипы триггеров Внимание/Предупреждение Cостояние физического диска {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL}
Зависит от:
Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS: Cостояние физического диска {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL}
{Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDAllinoneStatus[{#SNMPVALUE}].max(5m)}=1 Да
Высокая Cостояние физического диска {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL} {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDAllinoneStatus[{#SNMPVALUE}].max(5m)}=2 Да
Информационная Диск Изменен {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL}
Зависит от:
Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS: Cостояние физического диска {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL}
{Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDModel[{#SNMPVALUE}].diff()}=1 or {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDSerialNumber[{#SNMPVALUE}].diff()}=1 or {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDFirmwareRevision[{#SNMPVALUE}].diff()}=1 Да
Внимание/Предупреждение Другое количество ошибок физического диска {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL}
Зависит от:
Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS: Cостояние физического диска {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL}
{Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDOtherErrorCount[{#SNMPVALUE}].diff()}=1 Да
Информационная Изменилась Скорость соединения порта 0 физического диска {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL}
Зависит от:
Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS: Cостояние физического диска {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL}
{Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDPort0Linkspeed[{#SNMPVALUE}].diff()}=1 Да
Информационная Изменилась Скорость соединения порта 1 физического диска {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL}
Зависит от:
Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS: Cостояние физического диска {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL}
{Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDPort1Linkspeed[{#SNMPVALUE}].diff()}=1 Да
Внимание/Предупреждение Количество ошибок носителя на физическом диске {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL}
Зависит от:
Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS: Cостояние физического диска {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL}
{Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDMediaErrorCount[{#SNMPVALUE}].diff()}=1 Да
Внимание/Предупреждение Порядковый номер последнего события прогнозируемого сбоя физического накопителя {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL}
Зависит от:
Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS: Cостояние физического диска {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL}
{Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDLastPredFailEventSeqNo[{#SNMPVALUE}].diff()}=1 Да
Внимание/Предупреждение Прогнозируемое количество отказов физического накопителя {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL}
Зависит от:
Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS: Cостояние физического диска {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL}
{Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDPredFailCount[{#SNMPVALUE}].diff()}=1 Да
Внимание/Предупреждение Состояние встроенного ПО физического диска {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL} {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDFirmwareState[{#SNMPVALUE}].iregexp(online)}=0 or {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDFirmwareState[{#SNMPVALUE}].iregexp(unconfigured-good)}=1 or {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDFirmwareState[{#SNMPVALUE}].iregexp(unconfigured-bad)}=1 or {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDFirmwareState[{#SNMPVALUE}].iregexp(hot-spare)}=1 or {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDFirmwareState[{#SNMPVALUE}].iregexp(offline)}=1 or {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDFirmwareState[{#SNMPVALUE}].iregexp(failed)}=1 or {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDFirmwareState[{#SNMPVALUE}].iregexp(rebuild)}=1 or {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDFirmwareState[{#SNMPVALUE}].iregexp(copyback)}=1 Да
Информационная Состояние порта 0 физического диска {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL} {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDPort0Status[{#SNMPVALUE}].iregexp(Active)}=0 Да
Информационная Состояние порта 1 физического диска {#SNMPVALUE} {#RAIDPDMEDIATYPE} Слот {#RAIDPDSLOTNUM} Модель {#RAIDPDMODEL} {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:SUPERMICRO-SD5-MIB-raidPDPort1Status[{#SNMPVALUE}].iregexp(Active)}=0 Да
Обнаружение Источник питания БП
Прототипы элементов данных Расположения источника питания {#SNMPVALUE} {#POWERNAME} {#POWERCAPACITY} {#POWERPARTNUM} {#POWERSERIALNUM} SUPERMICRO-SD5-MIB-powerSupplyLocation[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Источник питания Да
Название устройства источника питания {#SNMPVALUE} {#POWERNAME} {#POWERCAPACITY} {#POWERPARTNUM} {#POWERSERIALNUM} SUPERMICRO-SD5-MIB-powerSupplyDeviceName[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Источник питания Да
Производитель источника питания {#SNMPVALUE} {#POWERNAME} {#POWERCAPACITY} {#POWERPARTNUM} {#POWERSERIALNUM} SUPERMICRO-SD5-MIB-powerSupplyManufacturer[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Источник питания Да
Серийный номер источника питания {#SNMPVALUE} {#POWERNAME} {#POWERCAPACITY} {#POWERPARTNUM} {#POWERSERIALNUM} SUPERMICRO-SD5-MIB-powerSupplySerialNumber[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Источник питания Да
Номер метки актива источника питания {#SNMPVALUE} {#POWERNAME} {#POWERCAPACITY} {#POWERPARTNUM} {#POWERSERIALNUM} SUPERMICRO-SD5-MIB-powerSupplyAssetTagNumber[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Источник питания Да
Номер детали модели источника питания {#SNMPVALUE} {#POWERNAME} {#POWERCAPACITY} {#POWERPARTNUM} {#POWERSERIALNUM} SUPERMICRO-SD5-MIB-powerSupplyModelPartNumber[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Источник питания Да
Максимальная мощность источника питания {#SNMPVALUE} {#POWERNAME} {#POWERCAPACITY} {#POWERPARTNUM} {#POWERSERIALNUM} SUPERMICRO-SD5-MIB-powerSupplyMaxPowerCapacity[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Источник питания Да
Версия блока питания FW {#SNMPVALUE} {#POWERNAME} {#POWERCAPACITY} {#POWERPARTNUM} {#POWERSERIALNUM} SUPERMICRO-SD5-MIB-powerSupplyFWVersion[{#SNMPVALUE}] 24h 90d 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Источник питания Да
Обнаружение CPU
Прототипы элементов данных Текущая частота процессора {#SNMPVALUE} (МГц) {#CPUNAME} {#SOCKETDES} SUPERMICRO-SD5-MIB-cpuCurrentSpeed[{#SNMPVALUE}] 1m 90d 90d SNMPv2 агент CPU, Superdoctor Да
Состояние процессора {#SNMPVALUE} {#CPUNAME} {#SOCKETDES} SUPERMICRO-SD5-MIB-cpuDeviceStatus[{#SNMPVALUE}] 5m 90d 90d SNMPv2 агент CPU, Superdoctor Да
Процент загрузки процессора {#SNMPVALUE} {#CPUNAME} {#SOCKETDES} SUPERMICRO-SD5-MIB-cpuLoadingPercentage[{#SNMPVALUE}] 1m 90d 90d SNMPv2 агент CPU, Superdoctor Да
Ядро включило подсчет процессора {#SNMPVALUE} {#CPUNAME} {#SOCKETDES} SUPERMICRO-SD5-MIB-cpuCoreEnabled[{#SNMPVALUE}] 6h 90d 90d SNMPv2 агент CPU, Superdoctor Да
Количество ядер процессора. {#SNMPVALUE} {#CPUNAME} {#SOCKETDES} SUPERMICRO-SD5-MIB-cpuCoreCount[{#SNMPVALUE}] 6h 90d 90d SNMPv2 агент CPU, Superdoctor Да
Количество потоков процессора {#SNMPVALUE} {#CPUNAME} {#SOCKETDES} SUPERMICRO-SD5-MIB-cpuThreadCount[{#SNMPVALUE}] 6h 90d 90d SNMPv2 агент CPU, Superdoctor Да
Поддерживает ли процессор Intel On Demand? {#SNMPVALUE} {#CPUNAME} {#SOCKETDES} SUPERMICRO-SD5-MIB-cpuIntelOnDemandSupported[{#SNMPVALUE}] 6h 90d 90d SNMPv2 агент CPU, Superdoctor Да
Прототипы триггеров Средняя Загрузка процессора больше 98% {#SNMPVALUE} {#CPUNAME} {#SOCKETDES} {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:SUPERMICRO-SD5-MIB-cpuLoadingPercentage[{#SNMPVALUE}].min(5m)}>=98 Да
Информационная Работа на максимальной частоте {#SNMPVALUE} {#CPUNAME} {#SOCKETDES} {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:SUPERMICRO-SD5-MIB-cpuCurrentSpeed[{#SNMPVALUE}].min(5m)}>={#MAXSPEED} Да
Информационная Состояние процессора {#SNMPVALUE} {#CPUNAME} {#SOCKETDES} {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:SUPERMICRO-SD5-MIB-cpuDeviceStatus[{#SNMPVALUE}].min(5m)}>=2 Да
Прототипы графиков Загрузка % ЦП {#SNMPVALUE} {#CPUNAME} {#SOCKETDES} 900 200 Нормальный
Частота ЦП {#SNMPVALUE} {#CPUNAME} {#SOCKETDES} 900 200 Нормальный
Обнаружение записей sd5
Прототипы элементов данных Версия sd5 {#SNMPINDEX} supermicro_sd5Version[{#SNMPINDEX}] 6h 90d SNMPv2 агент Superdoctor Да
MIB-версия sd5 {#SNMPINDEX} supermicro_sd5MIBVersion[{#SNMPINDEX}] 6h 90d SNMPv2 агент Superdoctor Да
Обнаружение данных BMC
Прототипы элементов данных IPv4-адрес bmc {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-bmcIPv4Address[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент BMC, Superdoctor Да
IPv6-адрес bmc {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-bmcIPv6Address[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент BMC, Superdoctor Да
Mac-адрес bmc {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-bmcMacAddress[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент BMC, Superdoctor Да
Тип встроенного ПО bmc {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-bmcFirmwareType[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент BMC, Superdoctor Да
Новая редакция bmc {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-bmcNMRevision[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент BMC, Superdoctor Да
Новая версия встроенного ПО bmc {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-bmcNMFWVersion[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент BMC, Superdoctor Да
Базовый адрес KCS для bmc {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-bmcKCSBaseAddress[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент BMC, Superdoctor Да
Версия bmc для материнской платы CPLD {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-bmcMotherboardCPLDVersion[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент BMC, Superdoctor Да
Включенное состояние Intel Psys в bmc {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-bmcIntelPsysEnabled[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент BMC, Superdoctor Да
Версия bmc для IPMI {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-bmcIPMIRevision[{#SNMPVALUE}] 24h 90d 90d SNMPv2 агент BMC, Superdoctor Да
Версия bmc {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-bmcVersion[{#SNMPVALUE}] 24h 90d 90d SNMPv2 агент BMC, Superdoctor Да
Прототипы триггеров Информационная Изменен IPv4-адрес bmc {#SNMPVALUE} {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:SUPERMICRO-SD5-MIB-bmcIPv4Address[{#SNMPVALUE}].diff()}=1 Да
Информационная Изменен IPv6-адрес bmc {#SNMPVALUE} {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:SUPERMICRO-SD5-MIB-bmcIPv6Address[{#SNMPVALUE}].diff()}=1 Да
Информационная Изменен MAC-адрес bmc {#SNMPVALUE} {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:SUPERMICRO-SD5-MIB-bmcMacAddress[{#SNMPVALUE}].diff()}=1 Да
Обнаружение Операционных систем CSD cecc
Прототипы элементов данных Версия операционной системы CSD {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-ceccLogIndex[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент Superdoctor, ОС CSD Да
Версия операционной системы CSD {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-ceccLogDatetime[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент Superdoctor, ОС CSD Да
Версия операционной системы CSD. {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-ceccLogInfo[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент Superdoctor, ОС CSD Да
Обнаружение виртуальных дисков Raid
Прототипы элементов данных Группа raid {#SNMPVALUE} {#RAIDGROUP} {#RAIDLEVEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidAdapterGroup-VD[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidVD, Superdoctor Да
Тип шифрования виртуального диска {#SNMPVALUE} {#RAIDGROUP} {#RAIDLEVEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidVDEncryptionType[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidVD, Superdoctor Да
Сообщение о состоянии виртуального диска {#SNMPVALUE} {#RAIDGROUP} {#RAIDLEVEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidVDAllinoneMsg[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidVD, Superdoctor Да
Состояние виртуального диска {#SNMPVALUE} {#RAIDGROUP} {#RAIDLEVEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidVDState[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidVD, Superdoctor Да
Кэширован ли виртуальный диск? {#SNMPVALUE} {#RAIDGROUP} {#RAIDLEVEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidVDCached[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidVD, Superdoctor Да
Есть ли на виртуальном диске плохие блоки? {#SNMPVALUE} {#RAIDGROUP} {#RAIDLEVEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidVDBadBlocksExist[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidVD, Superdoctor Да
Поддерживает ли профиль ввода-вывода VD максимальную экономию энергии при кэшированной записи? {#SNMPVALUE} {#RAIDGROUP} {#RAIDLEVEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidVDSupportsMaxPS[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidVD, Superdoctor Да
Есть ли в VD приводы, поддерживающие режим питания T10? {#SNMPVALUE} {#RAIDGROUP} {#RAIDLEVEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidVDSupportT10Power[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidVD, Superdoctor Да
Может ли физический накопитель раскрутиться за 1 минуту? {#SNMPVALUE} {#RAIDGROUP} {#RAIDLEVEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidVDCanSpinUpIn1Min[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidVD, Superdoctor Да
Целевой идентификатор виртуального диска {#SNMPVALUE} {#RAIDGROUP} {#RAIDLEVEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidVDTargetId[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidVD, Superdoctor Да
Политика энергосбережения виртуального диска по умолчанию {#SNMPVALUE} {#RAIDGROUP} {#RAIDLEVEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidVDDefaultPSPolicy[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidVD, Superdoctor Да
Текущая политика экономии виртуального диска по умолчанию {#SNMPVALUE} {#RAIDGROUP} {#RAIDLEVEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidVDCurrentPSPolicy[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidVD, Superdoctor Да
Политика дискового кэша виртуального диска {#SNMPVALUE} {#RAIDGROUP} {#RAIDLEVEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidVDDiskCachePolicy[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidVD, Superdoctor Да
Текущая политика доступа к виртуальному диску {#SNMPVALUE} {#RAIDGROUP} {#RAIDLEVEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidVDCurrentAccessPolicy[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidVD, Superdoctor Да
Политика доступа к виртуальному диску по умолчанию {#SNMPVALUE} {#RAIDGROUP} {#RAIDLEVEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidVDDefaultAccessPolicy[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidVD, Superdoctor Да
Текущая политика кэширования виртуального диска {#SNMPVALUE} {#RAIDGROUP} {#RAIDLEVEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidVDCurrentCachePolicy[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidVD, Superdoctor Да
Политика кэширования виртуального диска по умолчанию {#SNMPVALUE} {#RAIDGROUP} {#RAIDLEVEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidVDDefaultCachePolicy[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidVD, Superdoctor Да
Размер полосы виртуального диска {#SNMPVALUE} {#RAIDGROUP} {#RAIDLEVEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidVDStripSize[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidVD, Superdoctor Да
Размер зеркальных данных виртуального диска {#SNMPVALUE} {#RAIDGROUP} {#RAIDLEVEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidVDMirrorDataSize[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidVD, Superdoctor Да
Размер виртуального диска {#SNMPVALUE} {#RAIDGROUP} {#RAIDLEVEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidVDSize[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidVD, Superdoctor Да
Уровень raid виртуального диска {#SNMPVALUE} {#RAIDGROUP} {#RAIDLEVEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidVDRaidLevel[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidVD, Superdoctor Да
Имя виртуального диска {#SNMPVALUE} {#RAIDGROUP} {#RAIDLEVEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidVDName[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidVD, Superdoctor Да
Идентификатор raid {#SNMPVALUE} {#RAIDGROUP} {#RAIDLEVEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidAdapterId-VD[{#SNMPVALUE}] 12h 90d 90d SNMPv2 агент raidVD, Superdoctor Да
Идентификатор дисковой группы {#SNMPVALUE} {#RAIDGROUP} {#RAIDLEVEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidDiskGroupId[{#SNMPVALUE}] 12h 90d 90d SNMPv2 агент raidVD, Superdoctor Да
Идентификатор виртуального диска {#SNMPVALUE} {#RAIDGROUP} {#RAIDLEVEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidVDId[{#SNMPVALUE}] 12h 90d 90d SNMPv2 агент raidVD, Superdoctor Да
Количество физических дисков виртуального накопителя {#SNMPVALUE} {#RAIDGROUP} {#RAIDLEVEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidVDNumDrives[{#SNMPVALUE}] 12h 90d 90d SNMPv2 агент raidVD, Superdoctor Да
Глубина охвата виртуального диска {#SNMPVALUE} {#RAIDGROUP} {#RAIDLEVEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidVDSpanDepth[{#SNMPVALUE}] 12h 90d 90d SNMPv2 агент raidVD, Superdoctor Да
Состояние виртуального диска {#SNMPVALUE} {#RAIDGROUP} {#RAIDLEVEL} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidVDAllinoneStatus[{#SNMPVALUE}] 12h 90d 90d SNMPv2 агент raidVD, Superdoctor Да
Прототипы триггеров Внимание/Предупреждение Состояние виртуального диска {#SNMPVALUE} {#RAIDGROUP} {#RAIDLEVEL}
Зависит от:
Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS: Состояние виртуального диска {#SNMPVALUE} {#RAIDGROUP} {#RAIDLEVEL}
{Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:SUPERMICRO-SD5-MIB-raidVDAllinoneStatus[{#SNMPVALUE}].min(5m)}=1 Да
Высокая Состояние виртуального диска {#SNMPVALUE} {#RAIDGROUP} {#RAIDLEVEL} {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:SUPERMICRO-SD5-MIB-raidVDAllinoneStatus[{#SNMPVALUE}].min(5m)}=2 Да
Обнаружение raid BBU
Прототипы элементов данных Группа raid-контроллера {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidAdapterGroup-BBU[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidBBU, Superdoctor Да
Идентификатор raid-контроллера {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidAdapterId-BBU[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidBBU, Superdoctor Да
Cтатус свойств BBU {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidBBUStatus[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidBBU, Superdoctor Да
Сообщение о состоянии BBU {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidBBUAllinoneMsg[{#SNMPVALUE}] 12h 90d SNMPv2 агент raidBBU, Superdoctor Да
Cтатус raid BBU {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-raidBBUAllinoneStatus[{#SNMPVALUE}] 20m 90d 90d SNMPv2 агент raidBBU, Superdoctor Да
Прототипы триггеров Внимание/Предупреждение Cтатус raid BBU {#SNMPVALUE}
Зависит от:
Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS: Cтатус raid BBU {#SNMPVALUE}
{Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:SUPERMICRO-SD5-MIB-raidBBUAllinoneStatus[{#SNMPVALUE}].min(5m)}=1 Да
Высокая Cтатус raid BBU {#SNMPVALUE} {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:SUPERMICRO-SD5-MIB-raidBBUAllinoneStatus[{#SNMPVALUE}].min(5m)}=2 Да
Обнаружение Температуры Прототипы элементов данных
Температура {#MONITEMNAME} supermicro_temp[{#MONITEMNAME}] 5m 90d 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Температура Да
Состояние Температуры {#MONITEMNAME} supermicro_status_temp[{#MONITEMNAME}] 5m 90d 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Температура Да
Прототипы триггеров
Средняя Состояние Температуры {#MONITEMNAME}
Зависит от:
Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS: Температура {#MONITEMNAME}: {ITEM.LASTVALUE} на {HOST.NAME}
{Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:supermicro_status_temp[{#MONITEMNAME}].min(5m)}=2 Да
Внимание/Предупреждение Состояние Температуры {#MONITEMNAME}
Зависит от:
Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS: Состояние Температуры {#MONITEMNAME}
{Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:supermicro_status_temp[{#MONITEMNAME}].min(5m)}=1 Да
Высокая Температура {#MONITEMNAME}: {ITEM.LASTVALUE} на {HOST.NAME} {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:supermicro_temp[{#MONITEMNAME}].min(5m)}>70 or {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:supermicro_temp[{#MONITEMNAME}].min(5m)}>{#MONITEMHIGLIM} Да
Прототипы графиков
Температура {#MONITEMNAME} 900 200 Нормальный
Обнаружение Источник питания БП Прототипы элементов данных
Состояние Источника Питания {#MONITEMNAME} supermicro_psstatus[{#MONITEMNAME}] 15m 90d 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Источник питания Да
Прототипы триггеров
Внимание/Предупреждение БП {#MONITEMNAME} Состояние {ITEM.LASTVALUE} на {HOST.NAME}
Зависит от:
Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS: БП {#MONITEMNAME} Состояние {ITEM.LASTVALUE} на {HOST.NAME}
{Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:supermicro_psstatus[{#MONITEMNAME}].min(5m)}=1 Да
Высокая БП {#MONITEMNAME} Состояние {ITEM.LASTVALUE} на {HOST.NAME} {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:supermicro_psstatus[{#MONITEMNAME}].min(5m)}=2 Да
Обнаружение Оперативной Памяти Прототипы элементов данных
Память {#SNMPVALUE} местоположение {#MEMDEVLOC} {#MEMMODEL} {#MEMMANUF} {#MEMPARTNUM} supermicro_memory_location[{#SNMPVALUE}] 1d 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Память Да
Память {#SNMPVALUE} производитель {#MEMDEVLOC} {#MEMMODEL} {#MEMMANUF} {#MEMPARTNUM} supermicro_memory_manufacturer[{#SNMPVALUE}] 1d 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Память Да
Память {#SNMPVALUE} Модель {#MEMDEVLOC} {#MEMMODEL} {#MEMMANUF} {#MEMPARTNUM} supermicro_memory_model[{#SNMPVALUE}] 1d 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Память Да
Память {#SNMPVALUE} Серийный номер {#MEMDEVLOC} {#MEMMODEL} {#MEMMANUF} {#MEMPARTNUM} supermicro_memory_sn[{#SNMPVALUE}] 1d 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Память Да
Ширина данных в физической памяти {#SNMPVALUE} {#MEMDEVLOC} {#MEMMODEL} {#MEMMANUF} {#MEMPARTNUM} supermicro_memory_memDataWidth[{#SNMPVALUE}] 4h 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Память Да
Общая ширина физической памяти {#SNMPVALUE} {#MEMDEVLOC} {#MEMMODEL} {#MEMMANUF} {#MEMPARTNUM} supermicro_memory_memTotalWidth[{#SNMPVALUE}] 4h 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Память Да
Скорость работы физической памяти {#SNMPVALUE} {#MEMDEVLOC} {#MEMMODEL} {#MEMMANUF} {#MEMPARTNUM} supermicro_memory_memSpeed[{#SNMPVALUE}] 5m 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Память Да
Oбъем памяти {#SNMPVALUE} {#MEMDEVLOC} {#MEMMODEL} {#MEMMANUF} {#MEMPARTNUM} supermicro_memory_cap[{#SNMPVALUE}] 1d 90d 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Память Да
Количество ошибок в памяти {#SNMPVALUE} {#MEMDEVLOC} {#MEMMODEL} {#MEMMANUF} {#MEMPARTNUM} supermicro_memory_memErrorCount[{#SNMPVALUE}] 4h 90d 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Память Да
Статус проверки памяти {#SNMPVALUE} {#MEMDEVLOC} {#MEMMODEL} {#MEMMANUF} {#MEMPARTNUM} supermicro_memory_memDeviceStatus[{#SNMPVALUE}] 4h 90d 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Память Да
Количество ошибок ECC в физической памяти {#SNMPVALUE} {#MEMDEVLOC} {#MEMMODEL} {#MEMMANUF} {#MEMPARTNUM} supermicro_memory_memECCErrorCount[{#SNMPVALUE}] 4h 90d 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Память Да
Количество ошибок ECC в физической памяти {#SNMPVALUE} {#MEMDEVLOC} {#MEMMODEL} {#MEMMANUF} {#MEMPARTNUM} supermicro_memory_memUECCErrorCount[{#SNMPVALUE}] 4h 90d 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Память Да
Прототипы триггеров
Информационная Был изменен банк памяти {#SNMPVALUE} {#MEMDEVLOC} {#MEMMODEL} {#MEMMANUF} {#MEMPARTNUM} {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:supermicro_memory_sn[{#SNMPVALUE}].diff()}=1 Да
Внимание/Предупреждение Ошибки банк памяти {#SNMPVALUE} {#MEMDEVLOC} {#MEMMODEL} {#MEMMANUF} {#MEMPARTNUM} {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:supermicro_memory_memErrorCount[{#SNMPVALUE}].last()}>0 Да
Высокая Состояние памяти {#SNMPVALUE} {#MEMDEVLOC} {#MEMMODEL} {#MEMMANUF} {#MEMPARTNUM} {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:supermicro_memory_memDeviceStatus[{#SNMPVALUE}].min(5m)}=2 Да
Обнаружение Выходных Напряжения с БП (источника питания) Прототипы элементов данных
Линия питания {#MONITEMNAME} V supermicro_acinpout[{#SNMPINDEX}] 5m 90d 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Источник питания Да
Состояние Линии питания {#MONITEMNAME} supermicro_status_acinpout[{#SNMPINDEX}] 5m 90d 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Источник питания Да
Прототипы триггеров
Средняя Напряжения на линии {#MONITEMNAME} не соответствует {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:supermicro_acinpout[{#SNMPINDEX}].min(5m)}>=({#MONITEMHIGLIM}*0.001) or {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:supermicro_acinpout[{#SNMPINDEX}].max(5m)}<=({#MONITEMLOWLIM}*0.001) Да
Средняя Состояние Напряжения на линии {#MONITEMNAME}
Зависит от:
Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS: Напряжения на линии {#MONITEMNAME} не соответствует
{Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:supermicro_status_acinpout[{#SNMPINDEX}].min(5m)}=2 Да
Внимание/Предупреждение Состояние Напряжения на линии {#MONITEMNAME}
Зависит от:
Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS: Состояние Напряжения на линии {#MONITEMNAME}
{Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:supermicro_status_acinpout[{#SNMPINDEX}].min(5m)}=1 Да
Прототипы графиков
БП Напряжение на Линии {#MONITEMNAME} V 900 200 Нормальный
Обнаружение Кулеров Прототипы элементов данных
Кулер {#MONITEMNAME} {#MONITEMUNIT} supermicro_fanrpms[{#MONITEMNAME}] 5m 90d 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Кулера Да
Состояние Кулера {#MONITEMNAME} {#MONITEMUNIT} supermicro_status_fanrpms[{#MONITEMNAME}] 5m 90d 90d SNMPv2 агент Superdoctor, Кулера Да
Прототипы триггеров
Средняя Обороты Кулера {#MONITEMNAME} {#MONITEMUNIT} {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:supermicro_fanrpms[{#MONITEMNAME}].min(5m)}>={#MONITEMHIGLIM} or {Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:supermicro_fanrpms[{#MONITEMNAME}].max(5m)}<={#MONITEMLOWLIM} Да
Внимание/Предупреждение Состояние Кулера {#MONITEMNAME} {#MONITEMUNIT}
Зависит от:
Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS: Состояние Кулера {#MONITEMNAME} {#MONITEMUNIT}
{Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:supermicro_status_fanrpms[{#MONITEMNAME}].min(5m)}=1 Да
Средняя Состояние Кулера {#MONITEMNAME} {#MONITEMUNIT}
Зависит от:
Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS: Обороты Кулера {#MONITEMNAME} {#MONITEMUNIT}
{Supermicro SNMP Superdoctor 5 LLD RUS:supermicro_status_fanrpms[{#MONITEMNAME}].min(5m)}=2 Да
Прототипы графиков
Кулер {#MONITEMNAME} {#MONITEMUNIT} 900 200 Нормальный
Обнаружение Операционных систем CSD cpuLog
Прототипы элементов данных Версия операционной системы CSD {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-cpuLogIndex[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент Superdoctor, ОС CSD Да
Версия операционной системы CSD {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-cpuLogInfo[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент Superdoctor, ОС CSD Да
Версия операционной системы CSD {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-cpuLogDatetime[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент Superdoctor, ОС CSD Да
Обнаружение Операционных систем CSD postLog
Прототипы элементов данных Версия операционной системы CSD {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-postLogIndex[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент Superdoctor, ОС CSD Да
Версия операционной системы CSD {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-postLogDatetime[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент Superdoctor, ОС CSD Да
Версия операционной системы CSD {#SNMPVALUE} SUPERMICRO-SD5-MIB-postLogInfo[{#SNMPVALUE}] 24h 90d SNMPv2 агент Superdoctor, ОС CSD Да
Обнаружение raidAdapter