Шаблон Template Net Brocade FC SNMPv2 / Коммутатор Net Brocade FC (HP) SNMPv2

СКАЧАТЬ
Коммутатор Net Brocade FC (HP) SNMPv2.zip
Коммутатор Net Brocade FC (HP) SNMPv2.zip
(9.42 КБ) 27 скачиваний
Версия шаблона Net Brocade FC: 0.14
Обзор: https://community.brocade.com/dtscp7532 ... e_v740.pdf

Используемые МИБС:
SW-MIB
известные проблемы:
описание : не доступен IF-MIB:
:ifAlias версия : v6.3.1c, v7.0.0c, v7.4.1c
устройство : все

Коммутатор  Net Brocade FC (HP) SNMPv2
Коммутатор Net Brocade FC (HP) SNMPv2
Присоединенные шаблоны
Интерфейсы модуля шаблона SNMPv2
Модуль шаблона общий SNMPv2


Макросы
{$CPU_UTIL_MAX} => 90
{$FAN_CRIT_STATUS} => 2
{$FAN_OK_STATUS} => 4
{$HEALTH_CRIT_STATUS} => 4
{$HEALTH_WARN_STATUS:"offline"} => 2
{$HEALTH_WARN_STATUS:"testing"} => 3
{$MEMORY_UTIL_MAX} => 90
{$PSU_CRIT_STATUS} => 2
{$PSU_OK_STATUS} => 4
{$STORAGE_UTIL_CRIT} => 90
{$STORAGE_UTIL_WARN} => 80
{$TEMP_CRIT} => 75
{$TEMP_CRIT_LOW} => 5
{$TEMP_WARN} => 65
{$TEMP_WARN_STATUS} => 5

Коммутатор  Net Brocade FC (HP) SNMPv2 Группы Элементы данных
Коммутатор Net Brocade FC (HP) SNMPv2 Группы Элементы данных
Группы элементов данных
ЦП
Температура
Модуль шаблона ICMP Ping: Статус
Интерфейсы модуля шаблона SNMPv2: Сетевой интерфейс
Память
Модуль шаблона общий SNMPv2: Общий
Источник питания
Инвентарь
Вентиляторы


Элементы данных
Модуль шаблона ICMP Ping: ICMP ping Пинг Триггеры 1 icmpping 60 1w 365d Простая проверка Статус Активировано

Модуль шаблона ICMP Ping: Потери пакетов ICMP Триггеры 1 icmppingloss 60 1w 365d Простая проверка Статус Активировано

Модуль шаблона ICMP Ping: ICMP response time Время отклика ICMP Триггеры 1 icmppingsec 60 1w 365d Простая проверка Статус Активировано

Модуль шаблона общий SNMPv2: SNMP traps (fallback) SNMP-ловушек (резервный) snmptrap.fallback 14d SNMP trap Общий Активировано

Модуль шаблона общий SNMPv2: Контактные данные устройства system.contact 3600 14d SNMPv2 агент Общий Активировано

Модуль шаблона общий SNMPv2: Описание устройства system.descr 3600 14d SNMPv2 агент Общий Активировано

Модуль шаблона общий SNMPv2: Расположение устройства system.location 3600 14d SNMPv2 агент Общий Активировано

Модуль шаблона общий SNMPv2: Имя устройства system.name 3600 14d SNMPv2 агент Общий Активировано

Модуль шаблона общий SNMPv2: Идентификатор системного объекта System object ID system.objectid 3600 14d SNMPv2 агент Общий Активировано

Модуль шаблона общий SNMPv2: Время бесперебойной работы устройства Триггеры 1 system.uptime 30 14d 0d SNMPv2 агент Статус Активировано

Модуль шаблона общий SNMPv2: Доступность SNMP Триггеры 1 zabbix[host,snmp,available] 60 14d 0d Внутренний Zabbix Статус Активировано

Загрузка процессора Триггеры 1 system.cpu.util[swCpuUsage.0] 180 30d 365d SNMPv2 агент ЦП Активировано

Версия прошивки Триггеры 1 system.hw.firmware 3600 14d SNMPv2 агент Инвентарь Активировано

Серийный номер оборудования Триггеры 1 system.hw.serialnumber 3600 14d SNMPv2 агент Инвентарь Активировано

Общее состояние работоспособности системы Триггеры 2 system.status[swOperStatus.0] 30 14d 0d SNMPv2 агент Статус Активировано

Использование памяти Триггеры 1 vm.memory.pused[swMemUsage.0] 180 30d 365d SNMPv2 агент Память Активировано

Коммутатор  Net Brocade FC (HP) SNMPv2 Триггеры Графики
Коммутатор Net Brocade FC (HP) SNMPv2 Триггеры Графики
Триггеры
Внимание/Предупреждение Модуль шаблона общий SNMPv2: {HOST.NAME} был перезапущен
Зависит от:
Коммутатор Net Brocade FC (HP) SNMPv2: Нет сбора данных SNMP
{Template Net Brocade FC SNMPv2:system.uptime.last()}<10m Активировано

Средняя Высокая загрузка процессора {Template Net Brocade FC SNMPv2:system.cpu.util[swCpuUsage.0].avg(5m)}>{$CPU_UTIL_MAX} Активировано

Внимание/Предупреждение Модуль шаблона ICMP Ping: Высокая потеря пинга ICMP
Зависит от:
Коммутатор Net Brocade FC (HP) SNMPv2: Недоступно ICMP ping
{Template Net Brocade FC SNMPv2:icmppingloss.min(5m)}>{$ICMP_LOSS_WARN} and {Template Net Brocade FC SNMPv2:icmppingloss.min(5m)}<100 Активировано

Внимание/Предупреждение Модуль шаблона ICMP Ping: Высокий пинг Время отклика
Зависит от:
Коммутатор Net Brocade FC (HP) SNMPv2: Высокая потеря пинга ICMP
Коммутатор Net Brocade FC (HP) SNMPv2: Недоступно ICMP ping
{Template Net Brocade FC SNMPv2:icmppingsec.avg(5m)}>{$ICMP_RESPONSE_TIME_WARN} Активировано

Средняя Высокое использование памяти {Template Net Brocade FC SNMPv2:vm.memory.pused[swMemUsage.0].avg(5m)}>{$MEMORY_UTIL_MAX} Активировано

Высокая Модуль шаблона ICMP Ping: Недоступно ICMP ping {Template Net Brocade FC SNMPv2:icmpping.max(#3)}=0 Активировано

Внимание/Предупреждение Модуль шаблона общий SNMPv2: Нет сбора данных SNMP
Зависит от:
Коммутатор Net Brocade FC (HP) SNMPv2: Недоступно ICMP ping
{Template Net Brocade FC SNMPv2:zabbix[host,snmp,available].max({$SNMP_TIMEOUT})}=0 Активировано

Информационная Прошивка изменилась {Template Net Brocade FC SNMPv2:system.hw.firmware.diff()}=1 and {Template Net Brocade FC SNMPv2:system.hw.firmware.strlen()}>0 Активировано

Высокая Состояние системы находится в критическом состоянии {Template Net Brocade FC SNMPv2:system.status[swOperStatus.0].last(0)}={$HEALTH_CRIT_STATUS} Активировано

Внимание/Предупреждение Состояние системы находится в состоянии предупреждения
Зависит от:
Коммутатор Net Brocade FC (HP) SNMPv2: Состояние системы находится в критическом состоянии
{Template Net Brocade FC SNMPv2:system.status[swOperStatus.0].last(0)}={$HEALTH_WARN_STATUS:"offline"} or {Template Net Brocade FC SNMPv2:system.status[swOperStatus.0].last(0)}={$HEALTH_WARN_STATUS:"testing"} Активировано

Информационная Устройство было заменено (получен новый серийный номер) {Template Net Brocade FC SNMPv2:system.hw.serialnumber.diff()}=1 and {Template Net Brocade FC SNMPv2:system.hw.serialnumber.strlen()}>0 Активировано


Графики
Загрузка процессора 900 200 Нормальный
Использование памяти 900 200 Нормальный


Правила обнаружения
Коммутатор  Net Brocade FC (HP) SNMPv2 Правила обнаружения
Коммутатор Net Brocade FC (HP) SNMPv2 Правила обнаружения
Интерфейсы модуля шаблона SNMPv2: Обнаружение Сетевых Интерфейсов Прототипы элементов данных 9 Прототипы триггеров 6 Прототипы графиков 1 Прототипы узлов сети net.if.discovery 3600 SNMPv2 агент Активировано

Обнаружение Вентиляторов Прототипы элементов данных 2 Прототипы триггеров 2 Прототипы графиков Прототипы узлов сети fan.discovery 3600 SNMPv2 агент Активировано

Обнаружение PSU Источник Питания Прототипы элементов данных 1 Прототипы триггеров 2 Прототипы графиков Прототипы узлов сети psu.discovery 3600 SNMPv2 агент Активировано

Обнаружение температуры Прототипы элементов данных 2 Прототипы триггеров 3 Прототипы графиков Прототипы узлов сети temperature.discovery 3600 SNMPv2 агент Активировано



Мои mib файлы (внизу поста)
Мои Преобразования