APC_NMC2_SNMPv2

Сообщение Артём Мамзиков »

Шаблон APC_NMC2_SNMPv2

СКАЧАТЬ
APC_NMC2_SNMPv2.zip
APC_NMC2_SNMPv2.zip
(5.8 КБ) 17 скачиваний
Это шаблон Zabbix 2.0+ для текущих моделей карт сетевого управления APC с датчиком окружающей среды или без него. Поддержки: AP9630 AP9631 (такие же как выше но с датчиком env) Включает 19 элементов, 4 приложения, 13 триггеров Контролирует параметры силы как напряжение тока и частота, обязанность батареи и состояние, температура батареи, etc.
Имеет пуски для из параметров ряда, потерь элекпропитания, низкой батареи. Поддерживает контроль температуры и влажности если присутствующий. Установите макрос {$SNMP_COMMUNITY} для hos

Источник share.zabbix apc-network-management-card-2

APC_NMC2_SNMPv2
APC_NMC2_SNMPv2
Группы элементов данных
Экологический
Питание
Информация
Батарея


Элементы данных


Выходной ток нагрузки upsAdvOutputCurrent 30 90d 365d SNMPv2 агент Питание Активировано

Входная частота upsAdvInputFrequency 180 90d 365d SNMPv2 агент Питание Активировано

Версия программного обеспечения ИБП upsIdentUPSSoftwareVersion 3600 90d SNMPv2 агент Информация Активировано

Напряжение батареи upsAdvBatteryActualVoltage 180 90d 365d SNMPv2 агент Батарея Активировано

Заряд батареи Триггеры 2 upsAdvBatteryCapacity 30 90d 365d SNMPv2 агент Батарея Активировано

Статус замены батареи Триггеры 4 upsAdvBatteryReplaceIndicator 180 90d 365d SNMPv2 агент Батарея Активировано

Оставшееся время выполнения upsAdvBatteryRunTimeRemaining 30 90d 365d SNMPv2 агент Батарея Активировано

Температура батареи upsAdvBatteryTemperature 30 90d 365d SNMPv2 агент Батарея Активировано

Серийный номер ИБП upsAdvIdentSerialNumber 3600 90d SNMPv2 агент Информация Активировано

Температура датчика Триггеры 3 iemStatusProbeCurrentTemp 30 90d 365d SNMPv2 агент Экологический Активировано

Название ИБП upsIdentName 3600 90d SNMPv2 агент Информация Активировано

Входное напряжение Триггеры 3 upsAdvInputLineVoltage 30 90d 365d SNMPv2 агент Питание Активировано

Выходная частота upsAdvOutputFrequency 180 90d 365d SNMPv2 агент Питание Активировано

Выходная нагрузка Триггеры 1 upsAdvOutputLoad 30 90d 365d SNMPv2 агент Питание Активировано

Выходное напряжение upsAdvOutputVoltage 30 90d 365d SNMPv2 агент Питание Активировано

Батарея заменена на upsBasicBatteryLastReplaceDate 3600 90d SNMPv2 агент Информация Активировано

Состояние батареи upsBasicBatteryStatus 180 90d 365d SNMPv2 агент Батарея Активировано

Модель ИБП upsBasicIdentModel 3600 90d SNMPv2 агент Информация Активировано

Датчик влажности iemStatusProbeCurrentHumid 30 90d 365d SNMPv2 агент Экологический Деактивировано



Триггеры

Высокая Нет потребляемой мощности {Template_APC_NMC2_SNMPv2:upsAdvInputLineVoltage.avg(30)}=0 Активировано

Высокая Перегрев батареи {Template_APC_NMC2_SNMPv2:upsAdvBatteryReplaceIndicator.last()}=5 Активировано

Высокая Батарея вышла из строя {Template_APC_NMC2_SNMPv2:upsAdvBatteryReplaceIndicator.last()}=4 Активировано

Высокая Критически низкий уровень заряда батареи {Template_APC_NMC2_SNMPv2:upsAdvBatteryCapacity.last(0)}<20 Активировано

Высокая Критическая температура окружающей среды {Template_APC_NMC2_SNMPv2:iemStatusProbeCurrentTemp.avg(30)}>40 Активировано

Средняя Перегрузка {Template_APC_NMC2_SNMPv2:upsAdvOutputLoad.avg(90)}>85 Активировано

Средняя Слишком низкая температура окружающей среды {Template_APC_NMC2_SNMPv2:iemStatusProbeCurrentTemp.avg(30)}<15 Активировано

Внимание/Предупреждение Входное напряжение слишком высокое {Template_APC_NMC2_SNMPv2:upsAdvInputLineVoltage.avg(30)}>250 Активировано

Внимание/Предупреждение Низкое входное напряжение {Template_APC_NMC2_SNMPv2:upsAdvInputLineVoltage.avg(30)}<190 Активировано

Внимание/Предупреждение Нет батареи {Template_APC_NMC2_SNMPv2:upsAdvBatteryReplaceIndicator.last()}=2 Активировано

Внимание/Предупреждение Батарея нуждается в замене {Template_APC_NMC2_SNMPv2:upsAdvBatteryReplaceIndicator.last()}=6 Активировано

Внимание/Предупреждение Низкий уровень заряда батареи {Template_APC_NMC2_SNMPv2:upsAdvBatteryCapacity.last(0)}<50 Активировано

Внимание/Предупреждение Температура окружающей среды высокая {Template_APC_NMC2_SNMPv2:iemStatusProbeCurrentTemp.avg(30)}>30 Активировано