SNMPv1 UPS APC

Питание: Измерение распределение блоки питания
Источники Бесперебойного Питания ИБП
Измерительный блок распределения питания БРП
Аватара пользователя
Артём Мамзиков
Admin
Сообщения: 810
Стаж: 5 лет 2 месяца
Откуда: Вологодская область
Поблагодарили: 34 раза
Контактная информация:

SNMPv1 UPS APC

Сообщение Артём Мамзиков »

Шаблон SNMPv1 UPS APC
SmartUPS 2000 3000 5000

СКАЧАТЬ
SNMPv1 UPS APC.zip
SNMPv1 UPS APC.zip
(15.01 КБ) 10 скачиваний

Как установить:
1) Настройте новые сопоставления значений в Zabbix сервере (как на изображениях в этом архиве).
2) Импорт шаблона.
Поправить в шаблоне APC Battery Replacement Status на APC Battery Replace Indicator

Источник share.zabbix smartups-2000-3000-5000

SNMPv1 UPS APC
SNMPv1 UPS APC
Группы элементов данных
Состояние
Индификаторы
Доступность


Элементы данных
Температура батареи Триггеры 1 upsAdvBatteryTemperature 30 7d 365d SNMPv1 агент Состояние Активировано

Серийный номер upsAdvIdentSerialNumber 86400 7d SNMPv1 агент Индификаторы Активировано

Выходная нагрузка (%) Триггеры 1 upsAdvOutputLoad 30 7d 365d SNMPv1 агент Доступность Активировано

Заменить Индикатор Батареи Триггеры 1 upsAdvReplaceBatteryIndicator 600 7d 365d SNMPv1 агент Состояние Активировано

Оставшееся Время Выполнения upsAdvRunTimeRemaining 30 7d 365d SNMPv1 агент Доступность Активировано

Cостояние батареи Триггеры 1 upsBasicBatteryStatus 30 7d 365d SNMPv1 агент Доступность Активировано

Время На Батарее upsBasicBatteryTimeOnBattery 30 7d 365d SNMPv1 агент Доступность Активировано

Модель Идент upsBasicIdentModel 86400 7d SNMPv1 агент Индификаторы Активировано

Идентификация upsBasicIdentName 86400 7d SNMPv1 агент Индификаторы Активировано

Состояние Выхода Батареи Триггеры 1 upsBasicOutputStatus 60 7d 365d SNMPv1 агент Доступность Активировано

Заряд батареи Триггеры 3 upsBatteryCharge 30 7d 365d SNMPv1 агент Доступность Активировано


Триггеры
Внимание/Предупреждение Заряд батареи < 75%: {ITEM.LASTVALUE1}
Зависит от:
Template SNMPv1 UPS APC: Заряд Батареи < 50 %: {ITEM.LASTVALUE1}
{Template SNMPv1 UPS APC:upsBatteryCharge.last(0)}<75 Активировано

Средняя Высокая Температура Батареи {Template SNMPv1 UPS APC:upsAdvBatteryTemperature.last(0)}>40 Активировано

Средняя Нагрузка Входного Сигнала Слишком Высокая {Template SNMPv1 UPS APC:upsAdvOutputLoad.last(0)}>90 Активировано

Высокая Заменить батарею {Template SNMPv1 UPS APC:upsAdvReplaceBatteryIndicator.last(0)}<>1 Активировано

Высокая Заряд Батареи < 25%: {ITEM.LASTVALUE1} {Template SNMPv1 UPS APC:upsBatteryCharge.last(0)}<25 Активировано

Чрезвычайная Аварийная Выходная мощность {Template SNMPv1 UPS APC:upsBasicBatteryStatus.last(0)}<>2 Активировано

Чрезвычайная Аварийная Потеря силы входного сигнала, текущего состояния - {ITEM.LASTVALUE1} {Template SNMPv1 UPS APC:upsBasicOutputStatus.min(#3)}<>2 Активировано

Чрезвычайная Аварийная Заряд Батареи < 50 %: {ITEM.LASTVALUE1}
Зависит от:
Template SNMPv1 UPS APC: Заряд Батареи < 25%: {ITEM.LASTVALUE1}
{Template SNMPv1 UPS APC:upsBatteryCharge.last(0)}<50 Активировано



Мои mib файлы (внизу поста)
Мои Преобразования
количество слов: 187

Вернуться в «Питание: Измерение распределение блоки питания; ИБП»