SNMP.v1 APC PDU

Питание: Измерение распределение блоки питания
Источники Бесперебойного Питания ИБП
Измерительный блок распределения питания БРП
Аватара пользователя
Артём Мамзиков
Admin
Сообщения: 804
Стаж: 5 лет 1 месяц
Откуда: Вологодская область
Поблагодарили: 33 раза
Контактная информация:

SNMP.v1 APC PDU

Сообщение Артём Мамзиков »

APC PDU New SNMP Template Монитор розеток
Шаблон SNMP.v1 APC PDU

СКАЧАТЬ
SNMP.v1 APC PDU.zip
SNMP.v1 APC PDU.zip
(8.18 КБ) 13 скачиваний

APC PDU Новый шаблон SNMP популярный UPDATE: загруженный V2,
чтобы исправить один из показателей мощности, который был неправильным OID.
Он неправильно собирал ватты. Все исправлено! Этот шаблон APC содержит обнаружение
розеток и должен работать с любым управляемым или коммутируемым PDU APC.
Содержит вменяемые пуски, состояние нагрузки, диаграммы, etc.
Пуски: положение нагрузки APC, изменение нагрузки, сигнал тревоги силы, etc.
Детали: основную информацию (модель, название, прошивки и т. д.),
мощность нагрузки/максимальная/и т. д., Мастер служб (включить для старших отрядов),
все сопоставления БТР стоимости, и многое другое.
Графики: нагрузки и тока Состояние Розетки (Динамическое Обнаружение)

Источник share.zabbix apc-pdu-new-snmp
SNMP.v1  APC PDU
SNMP.v1 APC PDU
Группы элементов данных
Выходные точки


Элементы данных
rPDU2 Устройства Максимальный Ток Фазы Свойства.1 rPDU2DevicePropertiesMaxPhaseCurrentRating.1 86400 90d 365d SNMPv1 агент Активировано

rPDU2ИдентМестоположение.1 rPDU2IdentLocation.1 86400 90d SNMPv1 агент Активировано

rPDU2Состояние устройства Пиковая мощность.1 rPDU2DeviceStatusPeakPower.1 300 90d 365d SNMPv1 агент Активировано

rPDU2Отметка времени пиковой мощности состояния устройства.1 rPDU2DeviceStatusPeakPowerTimestamp.1 300 90d SNMPv1 агент Активировано

rPDU2Состояние устройства Мощность.1 rPDU2DeviceStatusPower.1 30 90d 365d SNMPv1 агент Активировано

rPDU2Сигнализация о состоянии устройства Источник питания.1 Триггеры 1 rPDU2DeviceStatusPowerSupplyAlarm.1 30 90d 365d SNMPv1 агент Активировано

rPDU2Групповая общая энергия.0 Триггеры 1 rPDU2GroupTotalEnergy.0 30 90d 365d SNMPv1 агент Активировано

rPDU2 Идент серийный номер.1 rPDU2IdentSerialNumber.1 86400 90d SNMPv1 агент Активировано

rPDU2Идентификационный номер прошивки Ревизии.1 rPDU2IdentFirmwareRev.1 600 90d SNMPv1 агент Активировано

rPDU2 Идент. Номер Модели.1 rPDU2IdentModelNumber.1 86400 90d SNMPv1 агент Активировано

rPDU2Состояние устройства Состояние загрузки.1 Триггеры 1 rPDU2DeviceStatusLoadState.1 30 90d 365d SNMPv1 агент Активировано

rPDU2 имя Идента.1 rPDU2IdentName.1 86400 90d SNMPv1 агент Активировано

rPDU2Ток состояния фазы.1 rPDU2PhaseStatusCurrent.1 30 90d 365d SNMPv1 агент Активировано

rPDU2Состояние фазы Пиковый ток.1 rPDU2PhaseStatusPeakCurrent.1 30 90d 365d SNMPv1 агент Активировано

rPDU2Состояние фазы Пиковая текущая временная метка.1 rPDU2PhaseStatusPeakCurrentTimestamp.1 300 90d SNMPv1 агент Активировано

rPDU2Напряжение состояния фазы.1 rPDU2PhaseStatusVoltage.1 30 90d 365d SNMPv1 агент Активировано

sPDUМастер в ожидании.0 sPDUMasterPending.0 60 90d SNMPv1 агент Деактивировано

sPDUИдентификационный номер модели.0 sPDUIdentModelNumber.0 86400 90d SNMPv1 агент Деактивировано

sPDUИдентификационный номер прошивки Ревизии.0 sPDUIdentFirmwareRev.0 600 90d SNMPv1 агент Деактивировано

sPDUМастер Состояние .0 sPDUMasterState.0 60 90d SNMPv1 агент Деактивировано


Триггеры
Информационная APC PDU изменение нагрузки {Template SNMP.v1 APC PDU:rPDU2GroupTotalEnergy.0.change()}>400 Активировано

Высокая APC PDU Состояние Загрузки {Template SNMP.v1 APC PDU:rPDU2DeviceStatusLoadState.1.last()}<>2 Активировано

Высокая APC PDU Питание Оповещение {Template SNMP.v1 APC PDU:rPDU2DeviceStatusPowerSupplyAlarm.1.last()}<>1 Активировано


Графики
APC Текущее использование 900 200 Нормальный
APC Состояние Силы Участка 900 200 Нормальный


Правила обнаружения
Обнаружение Выходные точки Прототипы элементов данных 3 Прототипы триггеров 1 Прототипы графиков Прототипы узлов сети rPDU2Outlet 3600 SNMPv1 агент Активировано


Мои mib файлы (внизу поста)
Мои Преобразования
количество слов: 241

Вернуться в «Питание: Измерение распределение блоки питания; ИБП»