Net Brocade Foundry Stackable SNMPv2

Шаблоны Zabbix для сетевых устройств
Сетевое оборудование
Аватара пользователя
Артём Мамзиков
Admin
Сообщения: 804
Стаж: 5 лет 1 месяц
Откуда: Вологодская область
Поблагодарили: 33 раза
Контактная информация:

Net Brocade Foundry Stackable SNMPv2

Сообщение Артём Мамзиков »

Шаблон Net Brocade_Foundry Stackable SNMPv2

СКАЧАТЬ
Net Brocade_Foundry Stackable SNMPv2.zip
Net Brocade_Foundry Stackable SNMPv2.zip
(8.52 КБ) 6 скачиваний
Net Brocade_Foundry Stackable SNMPv2
Net Brocade_Foundry Stackable SNMPv2
Шаблон Brocade_Foundry Штабелируемая версия: 0.14
Обзор: Для устройств (большинство устройств IronWare Brocade), которые поддерживают стекируемые таблицы SNMP в FOUNDRY-SN-AGENT-MIB: snChasFan2Table, snChasPwrSupply2Table,snAgentTemp2Table - предоставляются объекты so из всех элементов стека.

Используемые МИБС:
FOUNDRY-SN-AGENT-MIB
FOUNDRY-SN-STACKING-MIB
известные проблемы:
описание : Правильный вентилятор (возвращает статус вентилятора как "другой(1)") и температура (возвращает 0) для не-главных переключателей недоступны в SNMP
версия : Версия 08.0.40b и выше
устройство : ICX 7750 в стеке

Присоединенные шаблоны
Интерфейсы модуля шаблона SNMPv2
Модуль шаблона Производительность литейного производства Brocade SNMPv2
Модуль шаблона общий SNMPv2

Макросы
{$CPU_UTIL_MAX} => 90
{$FAN_CRIT_STATUS} => 3
{$FAN_OK_STATUS} => 2
{$MEMORY_UTIL_MAX} => 90
{$PSU_CRIT_STATUS} => 3
{$PSU_OK_STATUS} => 2
{$STORAGE_UTIL_CRIT} => 90
{$STORAGE_UTIL_WARN} => 80
{$TEMP_CRIT} => 75
{$TEMP_CRIT_LOW} => 5
{$TEMP_WARN} => 65


Группы элементов данных
Net Brocade_Foundry Stackable SNMPv2 Группы
Net Brocade_Foundry Stackable SNMPv2 Группы
Температура
Модуль шаблона ICMP Ping: Статус
Интерфейсы модуля шаблона SNMPv2: Сетевой интерфейс
Модуль шаблона Производительность литейного производства Brocade SNMPv2: Память
Модуль шаблона общий SNMPv2: Общий
Источник питания
Инвентарь
Вентиляторы
Модуль шаблона Производительность литейного производства Brocade SNMPv2: CPU


Элементы данных
Net Brocade_Foundry Stackable SNMPv2 Элементы данных
Net Brocade_Foundry Stackable SNMPv2 Элементы данных
Модуль шаблона Производительность литейного производства Brocade SNMPv2: Загрузка процессора Триггеры 1 system.cpu.util[snAgGblCpuUtil1MinAvg.0] 180 30d 365d SNMPv2 агент CPU Активировано

Модуль шаблона Производительность литейного производства Brocade SNMPv2: Использование памяти Триггеры 1 vm.memory.pused[snAgGblDynMemUtil.0] 180 30d 365d SNMPv2 агент Память Активировано

Модуль шаблона ICMP Ping: ICMP ping Пинг Триггеры 1 icmpping 60 1w 365d Простая проверка Статус Активировано

Модуль шаблона ICMP Ping: Потери пакетов ICMP Триггеры 1 icmppingloss 60 1w 365d Простая проверка Статус Активировано

Модуль шаблона ICMP Ping: ICMP response time Время отклика ICMP Триггеры 1 icmppingsec 60 1w 365d Простая проверка Статус Активировано

Модуль шаблона общий SNMPv2: SNMP traps (fallback) SNMP-ловушек (резервный) snmptrap.fallback 14d SNMP trap Общий Активировано

Модуль шаблона общий SNMPv2: Контактные данные устройства system.contact 3600 14d SNMPv2 агент Общий Активировано

Модуль шаблона общий SNMPv2: Описание устройства system.descr 3600 14d SNMPv2 агент Общий Активировано

Модуль шаблона общий SNMPv2: Расположение устройства system.location 3600 14d SNMPv2 агент Общий Активировано

Модуль шаблона общий SNMPv2: Имя устройства system.name 3600 14d SNMPv2 агент Общий Активировано

Модуль шаблона общий SNMPv2: Идентификатор системного объекта System object ID system.objectid 3600 14d SNMPv2 агент Общий Активировано

Модуль шаблона общий SNMPv2: Время бесперебойной работы устройства Триггеры 1 system.uptime 30 14d 0d SNMPv2 агент Статус Активировано

Модуль шаблона общий SNMPv2: Доступность SNMP Триггеры 1 zabbix[host,snmp,available] 60 14d 0d Внутренний Zabbix Статус Активировано

Версия прошивки Триггеры 1 system.hw.firmware 3600 14d SNMPv2 агент Инвентарь Активировано


Триггеры
Net Brocade_Foundry Stackable SNMPv2 Триггеры
Net Brocade_Foundry Stackable SNMPv2 Триггеры
Внимание/Предупреждение Модуль шаблона общий SNMPv2: {HOST.NAME} был перезапущен
Зависит от:
Template Net Brocade_Foundry Stackable SNMPv2: Нет сбора данных SNMP
{Template Net Brocade_Foundry Stackable SNMPv2:system.uptime.last()}<10m Активировано

Средняя Модуль шаблона Производительность литейного производства Brocade SNMPv2: Высокая загрузка процессора {Template Net Brocade_Foundry Stackable SNMPv2:system.cpu.util[snAgGblCpuUtil1MinAvg.0].avg(5m)}>{$CPU_UTIL_MAX} Активировано

Внимание/Предупреждение Модуль шаблона ICMP Ping: Высокая потеря пинга ICMP
Зависит от:
Template Net Brocade_Foundry Stackable SNMPv2: Недоступно ICMP ping
{Template Net Brocade_Foundry Stackable SNMPv2:icmppingloss.min(5m)}>{$ICMP_LOSS_WARN} and {Template Net Brocade_Foundry Stackable SNMPv2:icmppingloss.min(5m)}<100 Активировано

Внимание/Предупреждение Модуль шаблона ICMP Ping: Высокий пинг Время отклика
Зависит от:
Template Net Brocade_Foundry Stackable SNMPv2: Высокая потеря пинга ICMP
Template Net Brocade_Foundry Stackable SNMPv2: Недоступно ICMP ping
{Template Net Brocade_Foundry Stackable SNMPv2:icmppingsec.avg(5m)}>{$ICMP_RESPONSE_TIME_WARN} Активировано

Средняя Модуль шаблона Производительность литейного производства Brocade SNMPv2: Высокое использование памяти {Template Net Brocade_Foundry Stackable SNMPv2:vm.memory.pused[snAgGblDynMemUtil.0].avg(5m)}>{$MEMORY_UTIL_MAX} Активировано

Высокая Модуль шаблона ICMP Ping: Недоступно ICMP ping {Template Net Brocade_Foundry Stackable SNMPv2:icmpping.max(#3)}=0 Активировано

Внимание/Предупреждение Модуль шаблона общий SNMPv2: Нет сбора данных SNMP
Зависит от:
Template Net Brocade_Foundry Stackable SNMPv2: Недоступно ICMP ping
{Template Net Brocade_Foundry Stackable SNMPv2:zabbix[host,snmp,available].max({$SNMP_TIMEOUT})}=0 Активировано

Информационная Прошивка изменилась {Template Net Brocade_Foundry Stackable SNMPv2:system.hw.firmware.diff()}=1 and {Template Net Brocade_Foundry Stackable SNMPv2:system.hw.firmware.strlen()}>0 Активировано


Графики
Net Brocade_Foundry Stackable SNMPv2 Графики
Net Brocade_Foundry Stackable SNMPv2 Графики
Модуль шаблона Производительность литейного производства Brocade SNMPv2: Использование памяти 900 200 Нормальный
Модуль шаблона Производительность литейного производства Brocade SNMPv2: Загрузка процессора 900 200 Нормальный


Правила обнаружения
Net Brocade_Foundry Stackable SNMPv2 Правила обнаружения
Net Brocade_Foundry Stackable SNMPv2 Правила обнаружения
Интерфейсы модуля шаблона SNMPv2: Обнаружение Сетевых Интерфейсов Прототипы элементов данных 9 Прототипы триггеров 6 Прототипы графиков 1 Прототипы узлов сети net.if.discovery 3600 SNMPv2 агент Активировано

Обнаружение шасси Прототипы элементов данных 1 Прототипы триггеров 1 Прототипы графиков Прототипы узлов сети chassis.discovery 3600 SNMPv2 агент Активировано

Обнаружение вентилятора Прототипы элементов данных 1 Прототипы триггеров 2 Прототипы графиков Прототипы узлов сети fan.discovery 3600 SNMPv2 агент Активировано

Обнаружение PSU Прототипы элементов данных 1 Прототипы триггеров 2 Прототипы графиков Прототипы узлов сети psu.discovery 3600 SNMPv2 агент Активировано

Обнаружение стека Прототипы элементов данных 1 Прототипы триггеров Прототипы графиков Прототипы узлов сети stack.discovery 3600 SNMPv2 агент Активировано

Обнаружение температуры Прототипы элементов данных 1 Прототипы триггеров 3 Прототипы графиков Прототипы узлов сети temp.discovery 3600 SNMPv2 агент Активировано



Мои mib файлы (внизу поста)
Мои Преобразования
количество слов: 487

Вернуться в «Коммутаторы Маршрутизаторы Роутеры»