Шаблон через SNMP более простой и рабочий Согласователь Кондиционеров СРК-М2 / SRK-M2 SNMPv1
СКАЧАТЬ
Взято с .zabbix.com forum
В общем худо-бедно удалось запустить мониторинг СРК-М
Для получения информации используется socat, запущенный на хосте с zabbix-server.
Командная строка:
socat pty,link=/dev/ttyV0,mode=660,group=zabbix tcp:192.168.60.17:502&
socat PTY,link=/dev/ttyV0,mode=777,echo=0,ignoreeof,b115200,raw TCP:192.168.60.17:502
socat -d -d pty,link=/dev/ttyV0,raw,echo=0 tcp:192.168.60.17:502
socat pty,link=/dev/virtualcom0,raw tcp:192.168.254.254:8080&
socat pty,link=/dev/ttyV0,raw tcp:192.168.60.17:502&
while true; do
socat pty,link=/dev/ttyV0,mode=660,group=zabbix tcp:192.168.***.***:502&
done
(192.168.***.*** - это адрес СРК-М)
modbus_read[enc://192.168.***.***:502]
-bash: modbus_read[enc://192.168.***.***:502]: No such file or directory
Done
socat pty,link=/dev/ttyV0,mode=660,group=zabbix tcp:192.168.***.***:502
2. Добавляем несколько преобразований значений:
CPK-M Air-Conditioner Mode:
0 ⇒ Холод
1 ⇒ Тепло/Холод
CPK-M Air-Conditioner Status:
2 ⇒ выкл
3 ⇒ вкл
4 ⇒ Авария
6 ⇒ Авария
7 ⇒ Авария
CPK-M Air-Conditioner Type:
0 ⇒ 410
1 ⇒ 413
2 ⇒ КRP4A51,52,53
CPK-M System Status:
0 ⇒ Автономная работа
85 ⇒ Система
Импортируем шаблон (во вложении). Сделан на скорую руку, но пользоваться можно
Создаем узел, присоединяем к нему шаблон, определяем пару макросов:
{$MODBUS_PORT} ⇒ /dev/ttyV0
{$MODBUS_SLAVE} ⇒ 1
(у меня один прибор и его адрес 1, который нужно указать в макросе {$MODBUS_SLAVE})
На самом СРК-М нужно правильно настроить стек TCP/IP, при этом указать порт 502 (у меня был указан порт 1005)
Работает уже почти сутки без сбоев )))
PS. Да, разумеется нужно установить libzbxmodbus отсюда
Рискую вызвать неудовольствие создателя libzbxmodbus, но мне пришлось отказаться от его использования ((
Возможно из-за того, что я пытался получить сразу много параметров со своего СРК-М, или из-за частых опросов (30 сек), или из-за еще каких-то причин - но у меня постоянно вылазили глюки.
Основных - два:
1 Периодически элементы становились неподдерживаемыми (по-моему, из-за таймаута)
2 Иногда приходили явно левые данные, которые потом приходилось вычищать из history и trends, чтобы графики можно было анализировать
Ну и проблема с бесконтрольным socat тоже не добавляла оптимизма...
В итоге сейчас я собираю данные с СРК-М скриптом, запускающим старый добрый modpoll. Это решение работает уже три месяца без проблем.
Еще инфа
zabbix.com forum page2
habrahabr
Modpoll Modbus Master Simulator
modbus tools
Modbus (структура пакета, таймауты и т.п.), но использует функции вне стандарта. В таком случаем возможна работа с использованием Modbus Poll, он позволяет строить произвольные запросы, или терминала, обладающего сходным функционалом.
Макросы
{$MODBUS_PORT} => /dev/ttyV0
{$MODBUS_SLAVE} => 1
Группы элементов данных
Статус
Общее
Элементы данных
Число кондиционеров modbus_read_registers[{$MODBUS_PORT},{$MODBUS_SLAVE},8,3] 3600 90d 365d Простая проверка Общее Активировано
Режим кондиционера 3 modbus_read_registers[{$MODBUS_PORT},{$MODBUS_SLAVE},22,3] 3600 90d 365d Простая проверка Общее Активировано
T2 modbus_read_registers[{$MODBUS_PORT},{$MODBUS_SLAVE},10,3] 3600 90d 365d Простая проверка Общее Активировано
T3 modbus_read_registers[{$MODBUS_PORT},{$MODBUS_SLAVE},11,3] 3600 90d 365d Простая проверка Общее Активировано
T4 modbus_read_registers[{$MODBUS_PORT},{$MODBUS_SLAVE},12,3] 3600 90d 365d Простая проверка Общее Активировано
T5 modbus_read_registers[{$MODBUS_PORT},{$MODBUS_SLAVE},13,3] 3600 90d 365d Простая проверка Общее Активировано
Период переключения кондиционеров modbus_read_registers[{$MODBUS_PORT},{$MODBUS_SLAVE},14,3] 3600 90d 365d Простая проверка Общее Активировано
Режим кондиционера 1 modbus_read_registers[{$MODBUS_PORT},{$MODBUS_SLAVE},18,3] 3600 90d 365d Простая проверка Общее Активировано
Тип адаптера кондиционера 1 modbus_read_registers[{$MODBUS_PORT},{$MODBUS_SLAVE},19,3] 3600 90d 365d Простая проверка Общее Активировано
Режим кондиционера 2 modbus_read_registers[{$MODBUS_PORT},{$MODBUS_SLAVE},20,3] 3600 90d 365d Простая проверка Общее Активировано
Тип адаптера кондиционера 2 modbus_read_registers[{$MODBUS_PORT},{$MODBUS_SLAVE},21,3] 3600 90d 365d Простая проверка Общее Активировано
T1 modbus_read_registers[{$MODBUS_PORT},{$MODBUS_SLAVE},9,3] 3600 90d 365d Простая проверка Общее Активировано
Состояние кондиционера 1 Триггеры 1 modbus_read_registers[{$MODBUS_PORT},{$MODBUS_SLAVE},37,3] 30 90d 365d Простая проверка Статус Активировано
Тип адаптера кондиционера 3 modbus_read_registers[{$MODBUS_PORT},{$MODBUS_SLAVE},23,3] 3600 90d 365d Простая проверка Общее Активировано
Состояние кондиционера 2 Триггеры 1 modbus_read_registers[{$MODBUS_PORT},{$MODBUS_SLAVE},38,3] 30 90d 365d Простая проверка Статус Активировано
Состояние кондиционера 3 Триггеры 1 modbus_read_registers[{$MODBUS_PORT},{$MODBUS_SLAVE},39,3] 30 90d 365d Простая проверка Статус Активировано
Температура внутреннего датчика Триггеры 1 modbus_read_registers[{$MODBUS_PORT},{$MODBUS_SLAVE},40,3] 30 90d 365d Простая проверка Статус Активировано
Температура Внешнего датчика modbus_read_registers[{$MODBUS_PORT},{$MODBUS_SLAVE},41,3] 30 90d 365d Простая проверка Статус Активировано
Режим работы системы modbus_read_registers[{$MODBUS_PORT},{$MODBUS_SLAVE},42,3] 30 90d 365d Простая проверка Статус Активировано
Номер версии схемы и платы modbus_read_registers[{$MODBUS_PORT},{$MODBUS_SLAVE},43,3] 3600 90d 365d Простая проверка Общее Активировано
Номер версии встроенного ПО modbus_read_registers[{$MODBUS_PORT},{$MODBUS_SLAVE},44,3] 3600 90d 365d Простая проверка Общее Активировано
Количество записей истории modbus_read_registers[{$MODBUS_PORT},{$MODBUS_SLAVE},46,3] 30 90d 365d Простая проверка Статус Активировано
Напряжение сети modbus_read_registers[{$MODBUS_PORT},{$MODBUS_SLAVE},47,3] 30 90d 365d Простая проверка Статус Активировано
Количество работающих кондиционеров num_of_conditioners 30 90d 365d Вычисляемое Статус Активировано
Триггеры
Высокая Авария кондиционера 1 {Template HW CPK-M rus:modbus_read_registers[{$MODBUS_PORT},{$MODBUS_SLAVE},37,3].band(,4)}=4 Активировано
Высокая Авария кондиционера 2 {Template HW CPK-M rus:modbus_read_registers[{$MODBUS_PORT},{$MODBUS_SLAVE},38,3].band(,4)}=4 Активировано
Высокая Авария кондиционера 3 {Template HW CPK-M rus:modbus_read_registers[{$MODBUS_PORT},{$MODBUS_SLAVE},39,3].band(,4)}=4 Активировано
Высокая Не поступают данные {Template HW CPK-M rus:modbus_read_registers[{$MODBUS_PORT},{$MODBUS_SLAVE},40,3].nodata(2m)}=1 Активировано
Графики
Температура 900 200 Нормальный
Комплексные экраны
Состояние системы 2 x 2
Мои Преобразования
Согласователь Кондиционеров СРК-М2 / SRK-M2 через module
- Артём Мамзиков
- Admin
- Сообщения: 853
- Стаж: 5 лет 7 месяцев
- Откуда: Вологодская область
- Поблагодарили: 37 раз
- Контактная информация:
Артём Мамзиков
Вернуться в «Прочие различные шаблоны»
Перейти
- Информационные технологии
- ↳ Заббикс Zabbix
- ↳ Навигация по разделам Zabbix
- ↳ Установка Debian
- ↳ Установка Заббикс и Дополнений
- ↳ Windows
- ↳ Шаблоны Заббикс
- ↳ Windows, Server
- ↳ Active Directory
- ↳ Аппаратное обеспечение Общее для всех систем
- ↳ СЕРВЕРА
- ↳ HP
- ↳ IBM
- ↳ INTEL
- ↳ DELL
- ↳ Kraftway
- ↳ Supermicro
- ↳ OS Операционные системы
- ↳ Virtual Machine Виртуальные Машины
- ↳ Proxmox
- ↳ Hyper-V
- ↳ KVM - Виртуальная машина
- ↳ VMware
- ↳ DNS Service
- ↳ JMX
- ↳ Мониторинг Сессий Пользователей в OS
- ↳ ВКС видеоконференцсвязь
- ↳ Zimbra
- ↳ Коммутаторы Маршрутизаторы Роутеры
- ↳ Питание: Измерение распределение блоки питания; ИБП
- ↳ Веб Проверки
- ↳ Файлы и Папки
- ↳ Файловые Хранилища NAS
- ↳ Базы Данных/Databases
- ↳ VipNet
- ↳ Офис OFFICE
- ↳ SNMP
- ↳ Прочие различные шаблоны
- ↳ Zabbix Прикладная программа
- ↳ Templates/Modules
- ↳ Преобразования в Zabbix
- ↳ API Zabbix
- ↳ Тестирование
- ↳ Вопросы по Zabbix
- ↳ Linux
- ↳ MySql
- ↳ Windows
- ↳ OCS INVENTORY
- ↳ Keenetic
- ↳ Скрипты
- ↳ Сканирование сети получение Логина пользователя
- ↳ Потоковое цифровое аудио и видеовещание
- ↳ PROXY Прокси
- ↳ Moodle
- ↳ PHPBB - Форумный Движок
- ↳ Расширения для PHPBB
- ТВ Фильмы Сериалы
- ↳ Smart TV
- ↳ Android
- ↳ Windows
- Прочее
- ↳ Из учёбы Информатика и вычислительная техника
- ↳ Операционные системы
- ↳ Инженерная графика
- ↳ Культурология
- ↳ Математика
- ↳ Физика
- ↳ Программирование
- ↳ Философия техники
- ↳ История автоматики и вычислительной техники
- ↳ Алгебра и Геометрия
- ↳ Дискретная математика
- ↳ Математическая логика и теория алгоритмов
- ↳ Электротехника
- ↳ Программирование
- ↳ Графическое программирование
- ↳ История
- ↳ Операционные системы
- ↳ Персональные компьютеры
- ↳ Программируемая логика
- ↳ ЭВМ и Периферийные устройства
- ↳ Электроника и схемотехника
- ↳ Базы данных
- ↳ микропроцессорные системы
- ↳ Основы теории надежности
- ↳ Основы теории управления ТАУ САУ
- ↳ Социология
- ↳ Теория вероятности
- ↳ Технология программирования
- ↳ Моделирование систем
- ↳ Объектно-орентир. программирование
- ↳ Программирование на АССЕМБЛЕРЕ
- ↳ САПР системы автоматизированного проектирования
- ↳ Программирование Web
- ↳ Сети и телекоммуникации
- ↳ Системное программное обеспечение
- ↳ Защита информации
- ↳ Системы организации производства
- ↳ Психология и педагогика
- ↳ ВКР
- Электрика
- ↳ 220V электрика
- Сантехника
- ↳ Раздел по сантехнике
- ↳ Ваша первая категория
- ↳ Ваш первый форум
- Другое
- Из рубрики частного дома