ENTEL 1PH UPS

Питание: Измерение распределение блоки питания
Источники Бесперебойного Питания ИБП
Измерительный блок распределения питания БРП
Аватара пользователя
Артём Мамзиков
Admin
Сообщения: 853
Стаж: 5 лет 7 месяцев
Откуда: Вологодская область
Поблагодарили: 37 раз
Контактная информация:

ENTEL 1PH UPS

Сообщение Артём Мамзиков »

Шаблон ENTEL 1PH UPS

Для данного шаблона требуется специальный SNMP модуль для ИБП по умолчанию его нет!

СКАЧАТЬ
ENTEL 1PH UPS.zip
ENTEL 1PH UPS.zip
(2.79 КБ) 28 скачиваний
ENTEL 1PH UPS
ENTEL 1PH UPS
Группы элементов данных
Выход
Вход
АКБ

Элементы данных
Время работы от АКБ upsSecondsOnBattery 30 90d 365d SNMPv2 агент АКБ Активировано

Напряжение выхода upsOutputVoltage 30 90d 365d SNMPv2 агент Выход Активировано

Режим работы Триггеры 3 upsOutputSource 10 90d 365d SNMPv2 агент Выход Активировано

Нагрузка в процентах Триггеры 2 upsOutputPercentLoad 30 90d 365d SNMPv2 агент Выход Активировано

Частота выхода upsOutputFrequency 10 90d 365d SNMPv2 агент Выход Активировано

Напряжение входа Триггеры 2 upsInputVoltage 30 90d 365d SNMPv2 агент Вход Активировано

Частота входа upsInputFrequency 30 90d 365d SNMPv2 агент Вход Активировано

Расчетное время автономии upsEstimatedMinutesRemaining 30 90d 365d SNMPv2 агент АКБ Активировано

Заряд АКБ upsEstimatedChargeRemaining 30 90d 365d SNMPv2 агент АКБ Активировано

Напряжение АКБ upsBatteryVoltage 30 90d 365d SNMPv2 агент АКБ Активировано

Температура АКБ Триггеры 2 upsBatteryTemperature 30 90d 365d SNMPv2 агент АКБ Активировано

Статус АКБ Триггеры 1 upsBatteryStatus 30 90d 365d SNMPv2 агент АКБ Активировано


Триггеры
Высокая Высокое входное напряжение на {HOST.NAME} {ENTEL 1PH UPS:upsInputVoltage.last()}>=253 Активировано

Внимание/Предупреждение ИБП {HOST.NAME} Высокая температура АКБ {ENTEL 1PH UPS:upsBatteryTemperature.last()}>=30 Активировано

Внимание/Предупреждение ИБП {HOST.NAME} Низкая температура АКБ {ENTEL 1PH UPS:upsBatteryTemperature.last()}<=15 Активировано

Информационная ИБП {HOST.NAME} не отвечает на запросы в течение 5 минут {ENTEL 1PH UPS:upsOutputSource.nodata(5m)}=1 Активировано

Внимание/Предупреждение ИБП {HOST.NAME} работает в режиме Байпас {ENTEL 1PH UPS:upsOutputSource.last()}=4 Активировано

Высокая ИБП {HOST.NAME} работает от АКБ {ENTEL 1PH UPS:upsOutputSource.last()}=5 Активировано

Высокая Критическая нагрузка на {HOST.NAME} {ENTEL 1PH UPS:upsOutputPercentLoad.last()}>=90 and {ENTEL 1PH UPS:upsOutputPercentLoad.last()}<100 Активировано

Высокая Малый заряд АКБ на {HOST.NAME} {ENTEL 1PH UPS:upsBatteryStatus.last()}=3 or {ENTEL 1PH UPS:upsBatteryStatus.last()}=4 Активировано

Высокая Низкое входное напряжение на {HOST.NAME} {ENTEL 1PH UPS:upsInputVoltage.last()}<=207 Активировано

Чрезвычайная Аварийная Перегрузка на {HOST.NAME} {ENTEL 1PH UPS:upsOutputPercentLoad.last()}>=100 Активировано


Графики
Температура АКБ 900 200 Нормальный
Напряжения 900 200 Нормальный
Нагрузка в процентах 900 200 Нормальный
Заряд АКБ 900 200 Нормальный


Мои mib файлы (внизу поста)
Мои Преобразования
количество слов: 188

Вернуться в «Питание: Измерение распределение блоки питания; ИБП»