Скрипт + Шаблон для Windows LLD Hardware Monitor

Мониторинг Железа
Датчики температур
Кулера
Диски
Напряжение
и т.д.
Аватара пользователя
Василий Залукаев
Гость
Сообщения: 6
Стаж: 4 года 2 месяца

Скрипт + Шаблон для Windows LLD Hardware Monitor

Сообщение Василий Залукаев »

А как быть с не целыми температурами? К примеру у меня несколько компов где OHM показывают температуру не только целой. И как итог я делаю запросы один за одним и получаю ответ "37", "76", "800". Хотя фактически там температура скачет в порядке 1 градуса, т.е. 35.5, 36.4. Спасибо.

И вот что еще заметил. Проблема обнаружения OHM. Выключаешь комп и супятся сообщения. Для решения надо:
1. Добавить в шаблон элемент данных с именем Доступность узла, тип Забикс агент с ключом agent.ping
2. В правиле обнаружения Обнаружение процессов HardwareMonitor в прототипе триггеров Процесс {#NAMEHW} значение заменить на:

Код: Выделить всё

(last(/HardwareMonitor-V3.5-PORT/proc.num[{#NAMEHW}.exe])<>1 or nodata(/HardwareMonitor-V3.5-PORT/proc.num[{#NAMEHW}.exe],50m)=1) and last(/HardwareMonitor-V3.5-PORT/agent.ping,#1:now-1m)=1
Старые триггеры созданные удалить, ну и новые обнаружить.
Теперь когда агент не будет доступен - проверка на обнаружение процесса OHM не сработает. И когда вечером все дружна выключат ПК в офисе мы не получим кучу уведомлений.
количество слов: 51
Аватара пользователя
Артём Мамзиков
Admin
Сообщения: 853
Стаж: 5 лет 7 месяцев
Откуда: Вологодская область
Поблагодарили: 37 раз
Контактная информация:

Скрипт + Шаблон для Windows LLD Hardware Monitor

Сообщение Артём Мамзиков »

Василий Залукаев,
"А как быть с не целыми температурами?" В элементе шаблоне Тип информации Числовой с плавающей точкой
Для скрипта проверка
echo 1 2 3 1.1 2.5 8,9 |egrep -o '[0-9]+'|sort -n| tail -n1 - получаем значение после точки если оно наибольшее
так как поиск ищет целые числа egrep -o '[0-9]+'
получаем
# echo 1 2 3 1.1 2.5 8,9 |egrep -o '[0-9]+'
1
2
3
1
1
2
5
8
9

Добавим запятую и точку экранируем их \
echo 1 2 3 1.1 2.5 8,9 |egrep -o '[0-9]+\.[0-9]+|[0-9]+\,[0-9]+|[0-9]+'|sort -n| tail -n1
Получаем 8,9

Меняем в скрипте |egrep -o '[0-9]+' на |egrep -o '[0-9]+\.[0-9]+|[0-9]+\,[0-9]+|[0-9]+'


Либо делаем целые числа оставляем значение до . или ,
|sed -E 's/\.[0-9]+|\,[0-9]+//g'

Проверка
echo dff 1 2 3 1.1 2.5 8,9 |sed -E 's/\.[0-9]+|\,[0-9]+//g'|egrep -o '[0-9]+'|sort -n| tail -n1
получаем 8

Добавить в скрипт для вывода целых чисел |sed -E 's/\.[0-9]+|\,[0-9]+//g' перед |egrep -o '[0-9]+'


1. Добавить в шаблон элемент данных с именем Доступность узла, тип Забикс агент с ключом agent.ping
Если в узле уже используется ключ agent.ping в другом шаблоне это вызовет конфликт и шаблон не поставится
Если используется штатный шаблон операционной системы делаем зависимость от триггера нет пинга на триггер температуры вручную.
Или убираем из проверки триггера or nodata (нет данных) тогда триггер будет срабатывать только на превышение температуры, но если данных не будет он не отработает.


"И когда вечером все дружна выключат ПК в офисе мы не получим кучу уведомлений." - ага логично тут завязывать на нет пинга
или делать правило обслуживания без сбора данных со сколки до сколки работают пк (или группа с пк) но тут минус если в рабочее время пк выключен триггеры отработают.

Это касаемо не только этого шаблона а в целом всей работы zabbix.
количество слов: 145
Аватара пользователя
Василий Залукаев
Гость
Сообщения: 6
Стаж: 4 года 2 месяца

Скрипт + Шаблон для Windows LLD Hardware Monitor

Сообщение Василий Залукаев »

Артём Мамзиков писал(а): Ср окт 27, 2021 11:54 Добавить в скрипт для вывода целых чисел |sed -E 's/\.[0-9]|\,[0-9]//g' перед |egrep -o '[0-9]+'


1. Добавить в шаблон элемент данных с именем Доступность узла, тип Забикс агент с ключом agent.ping
Если в узле уже используется ключ agent.ping в другом шаблоне это вызовет конфликт и шаблон не поставится
Если используется штатный шаблон операционной системы делаем зависимость от триггера нет пинга на триггер температуры вручную.
Или убираем из проверки триггера or nodata (нет данных) тогда триггер будет срабатывать только на превышение температуры, но если данных не будет он не отработает.


"И когда вечером все дружна выключат ПК в офисе мы не получим кучу уведомлений." - ага логично тут завязывать на нет пинга
или делать правило обслуживания без сбора данных со сколки до сколки работают пк (или группа с пк) но тут минус если в рабочее время пк выключен триггеры отработают.

Это касаемо не только этого шаблона а в целом всей работы zabbix.
1. Благодарю. Все равно лезут какие-то левые данные. То 600-800, а теперь 4025, 4040... Проблема только по двум ПК из 100-ни.
Вот сырые данные:

Код: Выделить всё

user@zabbix:~$ zabbix_get -s mcb-304-1.mcb -k system.run["WMIC.exe /NAMESPACE:\\\root\OpenHardwareMonitor PATH Sensor"]
Identifier                  Index  InstanceId  Max       Min           Name                 Parent        ProcessId                             SensorType   Value      
/amdcpu/0/clock/6           6      3912        3693,087  1237,683      CPU Core #6          /amdcpu/0     f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Clock        3393,647   
/lpc/it8686e/temperature/2  2      3901        47        26            Temperature #3       /lpc/it8686e  f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Temperature  33         
/lpc/it8686e/voltage/3      3      3893        2,028     2,028         Voltage #4           /lpc/it8686e  f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Voltage      2,028      
/hdd/0/load/0               0      3883        27,22784  27,01569      Used Space           /hdd/0        f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Load         27,20461   
/lpc/it8686e/voltage/7      7      3897        3,264     3,24          Standby +3.3V        /lpc/it8686e  f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Voltage      3,264      
/amdcpu/0/power/0           0      3853        45,3083   5,460086      CPU Package          /amdcpu/0     f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Power        17,3976    
/lpc/it8686e/control/3      3      3843        0         0             Fan Control #4       /lpc/it8686e  f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Control      0          
/nvidiagpu/0/load/2         2      3873        67        0             GPU Video Engine     /nvidiagpu/0  f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Load         0          
/ram/data/0                 0      3863        6,936169  1,753033      Used Memory          /ram          f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Data         4,600594   
/amdcpu/0/power/4           4      3857        4,923918  6,64009E-03   CPU Core #3          /amdcpu/0     f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Power        0,1798436  
/amdcpu/0/load/2            2      3847        90,76923  0             CPU Core #2          /amdcpu/0     f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Load         2,34375    
/nvidiagpu/0/smalldata/2    2      3877        1861,488  260,9883      GPU Memory Used      /nvidiagpu/0  f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  SmallData    1470,262   
/nvidiagpu/0/clock/0        0      3867        1569      139           GPU Core             /nvidiagpu/0  f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Clock        1569       
/amdcpu/0/power/1           1      3913        28,20576  5,980391E-02  CPU Cores            /amdcpu/0     f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Power        1,101469   
/lpc/it8686e/voltage/1      1      3891        2,028     2,016         Voltage #2           /lpc/it8686e  f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Voltage      2,016      
/hdd/0/level/0              0      3881        6         6             Remaining Life       /hdd/0        f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Level        6          
/lpc/it8686e/voltage/5      5      3895        0,912     0,888         Voltage #6           /lpc/it8686e  f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Voltage      0,9        
/hdd/1/temperature/0        0      3885        44        40            Temperature          /hdd/1        f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Temperature  43         
/lpc/it8686e/control/0      0      3840        0         0             Fan Control #1       /lpc/it8686e  f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Control      0          
/lpc/it8686e/temperature/0  0      3899        44        37            Temperature #1       /lpc/it8686e  f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Temperature  42         
/nvidiagpu/0/load/0         0      3871        65        0             GPU Core             /nvidiagpu/0  f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Load         0          
/amdcpu/0/power/2           2      3855        5,05123   1,276703E-02  CPU Core #1          /amdcpu/0     f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Power        0,2101232  
/nvidiagpu/0/control/0      0      3875        29        0             GPU Fan              /nvidiagpu/0  f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Control      0          
/amdcpu/0/power/6           6      3859        5,911044  4,350739E-03  CPU Core #5          /amdcpu/0     f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Power        0,2609529  
/amdcpu/0/load/4            4      3849        90        0             CPU Core #4          /amdcpu/0     f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Load         1,5625     
/nvidiagpu/0/load/4         4      3879        60,59532  8,495712      GPU Memory           /nvidiagpu/0  f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Load         47,86008   
/nvidiagpu/0/clock/2        2      3869        3138      278           GPU Shader           /nvidiagpu/0  f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Clock        3138       
/hdd/0/factor/0             0      3915        3,709267  1,43785       Write Amplification  /hdd/0        f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Factor       2,185233   
/lpc/it8686e/fan/0          0      3905        1849,315  1352,705      Fan #1               /lpc/it8686e  f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Fan          1566,125   
/amdcpu/0/clock/3           3      3909        3693,087  1237,683      CPU Core #3          /amdcpu/0     f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Clock        2714,918   
/amdcpu/0/load/6            6      3851        90        0             CPU Core #6          /amdcpu/0     f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Load         0,78125    
/lpc/it8686e/temperature/4  4      3903        47        35            Temperature #5       /lpc/it8686e  f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Temperature  46         
/lpc/it8686e/temperature/5  5      3904        50        42            Temperature #6       /lpc/it8686e  f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Temperature  48         
/amdcpu/0/clock/1           1      3907        3693,087  1237,683      CPU Core #1          /amdcpu/0     f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Clock        1508,288   
/lpc/it8686e/voltage/4      4      3894        0,888     0,864         Voltage #5           /lpc/it8686e  f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Voltage      0,876      
/lpc/it8686e/temperature/3  3      3902        19        18            Temperature #4       /lpc/it8686e  f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Temperature  18         
/nvidiagpu/0/smalldata/3    3      3876        3072      3072          GPU Memory Total     /nvidiagpu/0  f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  SmallData    3072       
/lpc/it8686e/voltage/2      2      3892        2,052     2,028         Voltage #3           /lpc/it8686e  f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Voltage      2,028      
/hdd/0/data/0               0      3882        4686,577  64,01855      Total Bytes Written  /hdd/0        f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Data         4686,577   
/lpc/it8686e/voltage/6      6      3896        1,248     1,188         Voltage #7           /lpc/it8686e  f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Voltage      1,224      
/hdd/1/load/0               0      3886        15,00319  14,97176      Used Space           /hdd/1        f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Load         15,00319   
/amdcpu/0/load/0            0      3852        90,1282   0             CPU Total            /amdcpu/0     f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Load         1,692706   
/lpc/it8686e/control/2      2      3842        27        27            Fan Control #3       /lpc/it8686e  f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Control      27         
/nvidiagpu/0/load/1         1      3872        42        0             GPU Frame Buffer     /nvidiagpu/0  f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Load         1          
/ram/load/0                 0      3862        43,48483  10,99026      Memory               /ram          f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Load         28,84244   
/amdcpu/0/power/3           3      3856        5,873686  8,43266E-03   CPU Core #2          /amdcpu/0     f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Power        0,1284381  
/amdcpu/0/load/1            1      3846        89,23077  0             CPU Core #1          /amdcpu/0     f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Load         1,5625     
/amdcpu/0/load/5            5      3850        90,76923  0             CPU Core #5          /amdcpu/0     f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Load         3,125      
/nvidiagpu/0/temperature/0  0      3866        62        42            GPU Core             /nvidiagpu/0  f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Temperature  57         
/lpc/it8686e/voltage/0      0      3890        1,152     0,372         Voltage #1           /lpc/it8686e  f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Voltage      1,104      
/amdcpu/0/clock/4           4      3910        3693,087  1237,683      CPU Core #4          /amdcpu/0     f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Clock        1508,288   
/lpc/it8686e/temperature/1  1      3900        52        47            Temperature #2       /lpc/it8686e  f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Temperature  51         
/hdd/0/temperature/0        0      3914        60        42            Temperature          /hdd/0        f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Temperature  47         
/lpc/it8686e/voltage/8      8      3898        3,24      3,24          VBat                 /lpc/it8686e  f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Voltage      3,24       
/hdd/2/load/0               0      3888        12,22263  12,22263      Used Space           /hdd/2        f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Load         12,22263   
/nvidiagpu/0/fan/0          0      3870        821       0             GPU                  /nvidiagpu/0  f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Fan          0          
/amdcpu/0/power/7           7      3860        5,348516  5,508167E-03  CPU Core #6          /amdcpu/0     f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Power        0,1878539  
/amdcpu/0/clock/0           0      3854        99,81316  99,81316      Bus Speed            /amdcpu/0     f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Clock        99,81316   
/lpc/it8686e/control/4      4      3844        0         0             Fan Control #5       /lpc/it8686e  f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Control      0          
/nvidiagpu/0/load/3         3      3874        18        0             GPU Bus Interface    /nvidiagpu/0  f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Load         0          
/ram/data/1                 1      3864        14,19775  9,01461       Available Memory     /ram          f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Data         11,35019   
/amdcpu/0/power/5           5      3858        5,487538  5,489208E-03  CPU Core #4          /amdcpu/0     f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Power        0,1342576  
/amdcpu/0/load/3            3      3848        90        0             CPU Core #3          /amdcpu/0     f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Load         0,78125    
/nvidiagpu/0/smalldata/1    1      3878        2811,012  1210,512      GPU Memory Free      /nvidiagpu/0  f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  SmallData    1601,738   
/nvidiagpu/0/clock/1        1      3868        4006,8    405           GPU Memory           /nvidiagpu/0  f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Clock        4006,8     
/amdcpu/0/temperature/0     0      3906        54,75     34,75         CPU Package          /amdcpu/0     f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Temperature  41,75      
/lpc/it8686e/control/1      1      3841        0         0             Fan Control #2       /lpc/it8686e  f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Control      0          
/amdcpu/0/clock/2           2      3908        3693,087  1237,683      CPU Core #2          /amdcpu/0     f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Clock        3393,647   
/amdcpu/0/clock/5           5      3911        3693,087  1237,683      CPU Core #5          /amdcpu/0     f9cfda0e-b15f-49fb-8fc6-b9315b5cffeb  Clock        2714,918
А вот данные через скрипт:

Код: Выделить всё

 /usr/lib/zabbix/externalscripts/HM3.5.sh mcb-304-1.mcb 10050 maxtempcpu "root\OpenHardwareMonitor" "Clock\|Temperature\|Fan\|Voltage" "Load\|Control\|Data\|Throughput|\TjMax" cp866 mcb-304-1
875
Вот тако получаю температуру процессора:

Код: Выделить всё

maxtemperature=`zabbix_get -s $IP -p $PORT -k system.run["WMIC.exe /NAMESPACE:"${SL}""${puti}" PATH Sensor"]|iconv -f "${KODR}" -t utf8|sed -n '/'Temperature'/Ip'|sed -n '/'"CPU Package"'/Ip'|sed -e '/'TjMax'/d'|awk '{print $(NF-1)}'|sed -e 's/\.[0-9]|\,[0-9]//g'|egrep -o '[0-9]+'|sort -n| tail -n1`
2. Меня устроит вариант с nodata
3. А почему бы тогда и не юзать nodata?
количество слов: 1609
Аватара пользователя
Артём Мамзиков
Admin
Сообщения: 853
Стаж: 5 лет 7 месяцев
Откуда: Вологодская область
Поблагодарили: 37 раз
Контактная информация:

Скрипт + Шаблон для Windows LLD Hardware Monitor

Сообщение Артём Мамзиков »

Василий Залукаев, По левым данным смотри в самой программе и убирай лишнее, nodata - каждый сам решает нужно или нет, можно сделать отдельный триггер на нет данных, но если речь об авто обнаружениях не будешь же каждый элемент отдельно проверять идут данные или нет в этом случае проще в общий триггер добавить.
количество слов: 1
Аватара пользователя
Василий Залукаев
Гость
Сообщения: 6
Стаж: 4 года 2 месяца

Скрипт + Шаблон для Windows LLD Hardware Monitor

Сообщение Василий Залукаев »

Артём Мамзиков писал(а): Ср окт 27, 2021 16:04 Василий Залукаев, По левым данным смотри в самой программе и убирай лишнее, nodata - каждый сам решает нужно или нет, можно сделать отдельный триггер на нет данных, но если речь об авто обнаружениях не будешь же каждый элемент отдельно проверять идут данные или нет в этом случае проще в общий триггер добавить.
нашел я левые данные... Не совсем правильно отрабатывает sed.

Код: Выделить всё

echo dff 1 2 3 1.1 11.5 8,9 45,31 |sed -E 's/\.[0-9]|\,[0-9]//g'|egrep -o '[0-9]+'|sort -n| tail -n1                                                                                                                   
451
Или вот так:

Код: Выделить всё

echo dff 1 2 3 1.1 11.5 8,9 45,3231 |sed -E 's/\.[0-9]|\,[0-9]//g'|egrep -o '[0-9]+'|sort -n| tail -n1                                                                                                                   
45231
Если с дробными, то вообще "юморит":

Код: Выделить всё

 echo 1 2 3 1.1 2.5 8,9 11,123 33,0 |egrep -o '[0-9]+\.[0-9]+|[0-9]+\,[0-9]+|[0-9]+'|sort -n| tail -n1
11,123
Последний раз редактировалось Василий Залукаев Ср окт 27, 2021 16:16, всего редактировалось 1 раз. количество слов: 98
Аватара пользователя
Артём Мамзиков
Admin
Сообщения: 853
Стаж: 5 лет 7 месяцев
Откуда: Вологодская область
Поблагодарили: 37 раз
Контактная информация:

Скрипт + Шаблон для Windows LLD Hardware Monitor

Сообщение Артём Мамзиков »

Василий Залукаев, потерял + после числа) он убирал запятую и число все остальные числа не убирал
echo dff 1 2 3 1.1 11.5 8,9 45,31 |sed -E 's/\.[0-9]+|\,[0-9]+//g'|egrep -o '[0-9]+'|sort -n| tail -n1
45

Тут все ок
echo 1 2 3 1.1 2.5 8,9 11,123 33,0 |egrep -o '[0-9]+\.[0-9]+|[0-9]+\,[0-9]+|[0-9]+'|sort -n| tail -n1
33,0
количество слов: 62
Аватара пользователя
Василий Залукаев
Гость
Сообщения: 6
Стаж: 4 года 2 месяца

Скрипт + Шаблон для Windows LLD Hardware Monitor

Сообщение Василий Залукаев »

Артём Мамзиков писал(а): Ср окт 27, 2021 16:21 Василий Залукаев, потерял + после числа) он убирал запятую и число все остальные числа не убирал
echo dff 1 2 3 1.1 11.5 8,9 45,31 |sed -E 's/\.[0-9]+|\,[0-9]+//g'|egrep -o '[0-9]+'|sort -n| tail -n1
45

Тут все ок
echo 1 2 3 1.1 2.5 8,9 11,123 33,0 |egrep -o '[0-9]+\.[0-9]+|[0-9]+\,[0-9]+|[0-9]+'|sort -n| tail -n1
33,0
Так. Надо срочно подтянуть регулярки. Спасибо еще раз )
количество слов: 66
Аватара пользователя
ПРИЕМНАЯ ГП РУЗАЕВКА
Гость
Сообщения: 6
Стаж: 2 года 11 месяцев
Контактная информация:

Скрипт + Шаблон для Windows LLD Hardware Monitor

Сообщение ПРИЕМНАЯ ГП РУЗАЕВКА »

Добрый день. Open Hardware Monitor
у кого то было такое, что у некоторых пользователей не показываются датчики температуры, вентиляторов, напряжения без прав админа?
под правами админа все показывается корректно.
количество слов: 3
Аватара пользователя
Антон Юрин
Гость
Сообщения: 1
Стаж: 2 года 10 месяцев
Контактная информация:

Скрипт + Шаблон для Windows LLD Hardware Monitor

Сообщение Антон Юрин »

Столкнулся с проблемой. В последней версии "0.9.6" OpenHardwareMonitor запрос "WMIC.exe /NAMESPACE:\\root\OpenHardwareMonitor PATH Sensor" выдаёт "Отсутствуют экземпляры". В версии например "0.9.1" или "0.9.5" все данные нормально выводится. Кто знает, с чем может быть связанно? У вас версия "0.9.6" нормально выдаёт данные в пространство имён?
количество слов: 20
Аватара пользователя
Артём Мамзиков
Admin
Сообщения: 853
Стаж: 5 лет 7 месяцев
Откуда: Вологодская область
Поблагодарили: 37 раз
Контактная информация:

Скрипт + Шаблон для Windows LLD Hardware Monitor

Сообщение Артём Мамзиков »

Антон Юрин, NET Framework версии 4.5 установлен ? Бывает такое что на одном пк работает на другом нет одна и та же версия. В новых версиях обычно добавляется Поддержка нового железа, если 0.9.5 работает можно ее оставить. Посмотреть или написать вопрос на гитхаб.
количество слов: 7
Ответить Вложения 37 Пред. темаСлед. тема

Вернуться в «Аппаратное обеспечение Общее для всех систем»