LLD для ONT GPON (два индекса SNMP)

Различные вопросы по системе мониторинга Заббикс
Aleksey.S
Гость
Сообщения: 2
Стаж: 2 года 6 месяцев

LLD для ONT GPON (два индекса SNMP)

Сообщение Aleksey.S »

Добрый день,
нужна помощь в создании правила обнаружения, для интерфейсов, т.е. с одним меняющимся последним индексом, понятно, а как сделать с двумя? Это возможно? Я не смог разобраться. Заранее спасибо.
на коммутаторе есть ветка

Код: Выделить всё

1.3.6.1.4.1.27514.1.11.4.1.1.1 -  для ont
1.3.6.1.4.1.27514.1.11.4.1.1.3.0.x.y , где x.y - <номер pon-порта коммутатора>.<номер ont>
т.е. может быть
1.1
1.2
2.1
3.1
3.2
3.3
ну и далее..
на каждый ONT - 5 параметров, например так:

Код: Выделить всё

Power Feed Voltage         :3.22 V
Received Optical Power     :-24.5580 dBm
Mean Optical Launch Power  :2.1300 dBm
Laser Bias Current         :11264 uA
Temperature                :70.16 C
количество слов: 76
Аватара пользователя
Артём Мамзиков
Admin
Сообщения: 804
Стаж: 5 лет 1 месяц
Откуда: Вологодская область
Поблагодарили: 33 раза
Контактная информация:

LLD для ONT GPON (два индекса SNMP)

Сообщение Артём Мамзиков »

Aleksey.S, Привет Вроде можно но точно сказать не могу надо смотреть пробовать.
А если сделать поиск по 1.3.6.1.4.1.27514.1.11.4.1.1.3.0.{#SNMPINDEX} он должен подставить 2 цифры но возможно по порядку даже не существующие будут лишние элементы, но попробовать можно.
количество слов: 18
Aleksey.S
Гость
Сообщения: 2
Стаж: 2 года 6 месяцев

LLD для ONT GPON (два индекса SNMP)

Сообщение Aleksey.S »

Спасибо, и правда работает.
Но определяет много "пустых". Обнаружение сделал по OID серийника и добавил фильтры - "добавлять если есть значение" и исключить если SNMPINDEX начинается с "0."

фильтры на нагрузку сильно влияют? Или норм?
количество слов: 3
Аватара пользователя
Артём Мамзиков
Admin
Сообщения: 804
Стаж: 5 лет 1 месяц
Откуда: Вологодская область
Поблагодарили: 33 раза
Контактная информация:

LLD для ONT GPON (два индекса SNMP)

Сообщение Артём Мамзиков »

Aleksey.S,
"фильтры на нагрузку сильно влияют? Или норм?"
Норм ничего страшного сильно не загрузит, тем более обнаружение не так часто происходит.
количество слов: 2
Ответить Пред. темаСлед. тема